钢筋应在哪焊接????
xj89cxj
xj89cxj Lv.5
2006年05月04日 16:55:55
来自于建筑构造
只看楼主

各位大虾,框架的受力钢筋一般在哪个部位焊接比较合适?请指教,谢谢!!!!

各位大虾,框架的受力钢筋一般在哪个部位焊接比较合适?请指教,谢谢!!!!
免费打赏
xj89cxj
2006年05月04日 17:11:14
2楼
上部主体结构的梁,上部钢筋在每个支柱左右各1/3跨长范围内不得搭接,上部主体结构梁的下部钢筋在两个支柱之间的跨中不得搭接;
这种说法有根据吗?
回复
xj89cxj
2006年05月04日 18:05:48
3楼
没人帮帮忙吗?
现在朋友的工地出现了这一情况,框架梁的受力钢筋连接位置选在了离柱不远的地方(不超过1米),料都下完了,监理说不行,因为钢筋混凝土验收规范5.4.3 说:"钢筋的接头宜设置在受力较小处。"规范并未用"应"等强制词语,不知目前这种下料合适不合适?
如不合适,有什么经济的解决方法呢?急!!!!!!!!!!!!
回复
weson9
2006年05月04日 20:36:17
4楼


从结构力学上说,这种说话是能站住脚的,你只要画出一个简支梁的剪力和弯矩图你就明白了.
回复
xj89cxj
2006年05月05日 10:13:05
5楼
现在主要问题是:钢筋焊接点选在了受剪力较大处,怎么处理最经济呀?
回复
weson9
2006年05月05日 20:48:12
6楼
能不能选用帮条焊接的方法?就是在搭接的地方用上帮条,再焊上.因为偶也没有遇到这个情况,所以更多的偶也说不上来.请教一下前辈吧!
回复
qiqihehe
2006年05月08日 16:18:07
7楼
直螺纹连接啊!A级接头,问问设计应该差不多.
下了多少料?都这样不知道了
回复

相关推荐