6.3.1.6 消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求:(1)二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层;(2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;请问这个怎么在系统图中体现?还是只是在设计说明中说明清楚呢?

6.3.1.6 消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求:

(1)二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层;

(2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;

请问这个怎么在系统图中体现?还是只是在设计说明中说明清楚呢?
免费打赏
dianqipanli
2011年05月24日 03:45:42
2楼
在说明中提出,系统图图纸上没法表示出来,那是控制器内部编程的事。
回复
netling
2011年05月24日 15:14:47
3楼
两种做法
1、没有背景音乐,靠消防控制器控制消防广播,在系统图中无法表示,仅仅写说明即可
2、有背景音乐,需要将每层的背景音乐分开,消防的广播切换送至背景音乐控制室,每层分开切换即可