求救:我是一个刚毕业的大学生,现在电厂搞继电保护,现在求救!!!功率因数表接线非常正确,输入一个电流和两相电压。怪现象如下:增加无功功率,因数增大;减小无功功率,因数减小;经查线电流的CT安装反了,我认为与这个有关,但是没有得到师父和厂家技术人员的确认,因为他没也没有遇到这种奇怪的现象?
求救:我是一个刚毕业的大学生,现在电厂搞继电保护,现在求救!!!功率因数表接线非常正确,输入一个电流和两相电压。怪现象如下:增加无功功率,因数增大;减小无功功率,因数减小;经查线电流的CT安装反了,我认为与这个有关,但是没有得到师父和厂家技术人员的确认,因为他没也没有遇到这种奇怪的现象?
2楼
既然电流CT接反了,为什么不改呢?电流极刑反了,表记指示当然反了。
回复
3楼
不可能吧,由于CT在发电机小间内不容易改正,我把进入表头的电流也给反接线,但是表头指示]超前,,也不正确,有没有更好的办法!!?????
回复
4楼
这个就不用说了,你有功和无功都搞错了,CT接错了啊,不用你师傅确认了
回复
5楼
检查电压极性是否正确。
回复
6楼
电流的CT安装反了,在表上改就行。CT极性就是P1、P2与S1、S2之间的对应关系。一般为减极性,就是P1对应S1,P2对应S2。
回复
7楼
谢谢大家了!!!问题已经查出来了。已经改正。
回复
8楼
电压相序为负序时,也出现这种现象。
回复
9楼
谢谢大家的建议,从建议中我学到不少,学习到了几种常见的故障问题。