【请教】并网断路器非全相合闸引起差动保护动作
lang19_ren
lang19_ren Lv.2
2011年05月23日 19:11:24
来自于断路器
只看楼主

请教 如题 同期并网时,断路器非全相合闸(事后看录波图,是C相未合上)引起主变压器差动保护动作,发变组单元接线。小弟不才,对这个动作存在疑意。特来请教,发电机并网时,电流很小,就算C相未合上,主变高压侧与发电机出口其各相电流只差也很小,达不到整定值,不应该启动差动保护,还是另有玄机,请不吝指点!!

2011年05月26日 00:37:38
12楼
有gps对时,确定同期并网时主变差动动作
回复
lang19_ren
2011年05月26日 00:41:28
13楼



我的主变高压侧是带电的,主变带电,靠发电机出口断路器同期并网
回复
lang19_ren
2011年05月26日 00:46:08
14楼
"由于接线组别的原因,主变高压侧C相会产生电流",主变高压侧肯定有电流,我的主变并网前是带电的.问题是主变低压侧C相电流???录波图显示主变低压侧C相电流为0
回复
mt0616
2011年05月26日 08:04:59
15楼
主变高压侧C相会产生电流,造成差动保护C相单侧有电流,达到差动定值后动作。解决的办法是提高差动保护定值电流数,也可
回复
任逍遥
2011年05月26日 09:21:36
16楼
高压不是很懂,刚开始接触,学习了
回复
hiafang
2011年05月26日 14:47:03
17楼
发变组单元接线,发电机与变压器低压侧之间没有断路器。
楼主又说发电机出口有断路器。

那么楼主所说的断路器非全相合闸是指哪个断路器?
差动保护是仅主变保护还是发变组保护?
回复
lang19_ren
2011年05月26日 16:06:48
18楼


不好意思,没说清楚。我的单元接线变压器高低压侧均有断路器,一般停机时断开低压侧断路器,主变仍带电,并网时考主变低压侧开关(即出口开关)同期并网。
非全相合闸 是主变低压侧开关(即出口开关)。说非全相主要是后来用开关机械特性测试仪试验后得出的结论,C相慢了好多,超出仪器能检测的250ms范围。
差动保护动作是指 主变差动保护动作。发电机差动没有动作。
回复
lang19_ren
2011年05月26日 16:13:46
19楼



上图 装置上拍的 倒不出来 不好意思 可以看出低压侧C相电流 确实为0
PIC110401163654.jpg
回复
vipsxj
2011年05月26日 18:00:15
20楼
学习了,谢谢分享
回复
martinzhaowen
2011年05月26日 18:13:06
21楼
差动误动的原因可能有两种:
1、保护装置启动定值设定的问题,一般启动定值在设定的时候都是0.1倍额定电流的值,而在实际工程中设定为0.3-0.5倍的额定电流值比较常用,可以降低误动率;保护装置拐点定值的设定,可以调整为0.8倍的额定电流值;如果南自装置设定用的不是标幺值,楼主可以自己计算一下,是否在此范围内;
2、变压器接线的问题,如DY11接线,会在Y测产生零序电流,导致误动作,楼主可以问一下保护厂商如何设定补偿值
回复

相关推荐

APP内打开