请教 如题 同期并网时,断路器非全相合闸(事后看录波图,是C相未合上)引起主变压器差动保护动作,发变组单元接线。小弟不才,对这个动作存在疑意。特来请教,发电机并网时,电流很小,就算C相未合上,主变高压侧与发电机出口其各相电流只差也很小,达不到整定值,不应该启动差动保护,还是另有玄机,请不吝指点!!

2011年05月24日 10:27:30
2楼
有人来说说么
回复
zyz8438
2011年05月25日 09:22:22
3楼
能否附上录波图?
回复
淮岸听风
2011年05月25日 09:40:33
4楼
合上开关后,你要增励磁吧,这样差流就大了,差动跳闸。你确定刚一合开关,差动就跳了?后台操作电脑与差动保护装置都有GPS对时吗?
回复
枫之舞
2011年05月25日 11:47:46
5楼
你的差动保护装置定值怎么投的啊
CT断线报没有报啊
回复
scj171
2011年05月25日 11:52:10
6楼
根据你说的情况分析如下:
首先肯定是差流已经达到整定值了。
1、差动动作的原因有可能是主变两侧差动极性错了,也有可能是差动二次接线错误。
2、还有一个就是因主变接线组别是Δ/Y或Y/Δ,在并网时,C相开关没合上,主变与发电机连接侧C相是没有电流的;由于接线组别的原因,主变高压侧C相会产生电流,造成差动保护C相单侧有电流,达到差动定值后动作。
第一种的可能性相对小点,如果是,就点一下极性和改正接线。
第二种可能性很大;解决的办法是提高差动保护定值电流数,也可以提高制动系数,适当提高差动保护定值效果好一些。
回复
小清新
2011年05月25日 13:16:06
7楼
有可能因主变接线组别是Δ/Y或Y/Δ,在并网时,C相开关没合上,主变与发电机连接侧C相是没有电流的;由于接线组别的原因,主变高压侧C相会产生电流,造成差动保护C相单侧有电流,达到差动定值后动作。解决的办法是提高差动保护定值电流数,也可以提高制动系数,适当提高差动保护定值效果好一些。
回复
wave1988
2011年05月25日 15:08:04
8楼
xuexila ,xiexiefenxiang
回复
wyxhanmay
2011年05月25日 18:25:08
9楼


赞同,分析得很精辟,和我想的一样。
回复
ly771111
2011年05月25日 20:35:41
10楼
合上开关后,你要增励磁吧,这样差流就大了,差动跳闸。你确定刚一合开关,差动就跳了?后台操作电脑与差动保护装置都有GPS对时吗?
回复
ly771111
2011年05月25日 20:40:14
11楼
还是从事高压变电设计吧。
回复