低压母排和断路器的选择问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年05月04日 13:18:04
来自于断路器
只看楼主

一个配电室准备采用两台2000KVA的变压器分两段运行,中间加母联,不知变压器低压母排选用多大的导板?2片100x10的可以吗?另外变压器的低压出线断路器选用框架式的其额定电流是用3200A的还是4000A?谢谢

一个配电室准备采用两台2000KVA的变压器分两段运行,中间加母联,不知变压器低压母排选用多大的导板?2片100x10的可以吗?另外变压器的低压出线断路器选用框架式的其额定电流是用3200A的还是4000A?谢谢
免费打赏
dllensong
2006年05月05日 14:31:52
2楼
我看你选的小了点,三片125*10差不多。它的持续载流量按40度 4212A,出线开关选4000A。(2000KVA的干式变压器)
回复
dllensong
2006年05月05日 14:34:16
3楼
再说一句,现在出来一本国标设计图籍 04DX101-1 建筑电气常用数据不错的。我们很多人都在用,不知你用了吗?声明我可不是卖书的。
回复
foggyleeca1982
2006年05月05日 16:28:02
4楼

这个图集里的变压器低压侧出线选择中2000KVA的变压器,建议的是3*[2(125+10)]+1(125*10)的
回复
zhaopeiren2002
2006年05月06日 01:39:24
5楼
开关肯定是4000A的没错(如果没有特殊要求),若是电解车间或热频炉的开关就要选择大一些得了,因为都是产生大电流的设备。
回复
yunping
2006年05月07日 13:19:48
6楼