【求教】控制柜内铜排怎么这么热啊?
zlj430000
zlj430000 Lv.2
2011年05月23日 14:35:16
只看楼主

额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?电流额定720安培,接触器ABB,AF750-3

额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?
电流额定720安培,
接触器ABB,AF750-3

IMAG0295.jpg


IMAG0296.jpg


IMAG0297.jpg

免费打赏
jangher770
2011年05月27日 09:22:46
62楼
50*10的母排转接用的母排接触面太小了,改成50*10的母排就好了
回复
yourthy
2011年05月27日 21:07:46
63楼
接触不好 还是有漏铜
回复
海中石
2011年05月28日 03:51:08
64楼
大概是母排接触不良吧.注意了.
回复
狂舞冰封
2011年05月28日 17:20:18
65楼
回复
y4063198
2011年05月29日 11:59:41
66楼
个人意见:确定两样事情。1.电流有无超载。2.所有螺丝有没拧紧。
回复
zuiranfenglin
2011年05月29日 12:51:28
67楼
接触电阻大造成的,加紧固螺丝呗。
回复
山泉雾雨
2011年05月29日 16:09:48
68楼
我想有2个原因:一是铜排截面过小,电流量大时发热;二是在此断面的接点多,接点的电阻大,特别是螺丝未完全上紧的情况下,阻抗大,就容易发热。
回复
feiniao0003
2011年05月29日 16:58:10
69楼
学习学习 !
回复
ymk0510
2011年05月30日 08:22:29
70楼
铜排接触面(固定处)太小 不够力
回复
aaabsss
2011年05月30日 08:40:55
71楼
先检查螺栓是否紧固,在检查铜排是否达标.
回复