在设计一个小区,地上塔楼6座带连通的大地下车库。由于甲方要求,在地下车库内不设置变配电室。在室外设计箱变,由箱变引出大截面电缆至地下室的配电室。在配电室内设置低压配电屏。配电室的作用是:1.进出建筑物电缆的电气分界点。 2完成电源入户防止感应雷作用 3将大电缆转换为小电缆供给建筑物内各设备及各个塔楼现在遇到的问题是:进入配电室的低压电缆,如何接地接地地点是在什么地方?是在配电屏内还是在进入建筑物时在进户套管处?
在设计一个小区,地上塔楼6座带连通的大地下车库。
由于甲方要求,在地下车库内不设置变配电室。在室外设计箱变,由箱变引出大截面电缆至地下室的配电室。在配电室内设置低压配电屏。
配电室的作用是:1.进出建筑物电缆的电气分界点。
2完成电源入户防止感应雷作用
3将大电缆转换为小电缆供给建筑物内各设备及各个塔楼
现在遇到的问题是:进入配电室的低压电缆,如何接地
接地地点是在什么地方?是在配电屏内还是在进入建筑物时在进户套管处?
低压电源进线采用三相四线或者三相五线是否有差别。
电源入户接地与等电位连接,建筑物接地的关系。
各位高手能否指点一下,如果有低压电缆进户接地的图集也请告知。
2楼
我顶,求解答。
回复
3楼
在室外设计箱变,由箱变引出大截面电缆至地下室的配电室。在配电室内设置低压配电屏。
建筑内有专门的配电室可给电气?
建筑内低压配电屏内装些什么?
一个室内配电室给多少户供电?每户的表计装在什么地方?
配电室的作用是:1.进出建筑物电缆的电气分界点。
2.完成电源入户防止感应雷作用
3.将大电缆转换为小电缆供给建筑物内各设备及各个塔楼
现在遇到的问题是:进入配电室的低压电缆,如何接地
低压电缆的两头都可以给钢铠接地。
接地地点是在什么地方?
接地点是在两头配电柜内。
是在配电屏内还是在进入建筑物时在进户套管处?
进户套管是什么样的,在什么位置?过墙的保护管不能算是进户的套管吧?
低压电源进线采用三相四线或者三相五线是否有差别。
五芯电缆比四芯电缆接地可靠。
电源入户接地与等电位连接,建筑物接地的关系。
从配电柜到每户的总开关箱必须要有PE线,且PE线截面不小于10平方(铜线)。等电位在每户的卫生间内,可与建筑立柱主筋连接。
箱变要有专门的接地装置,要求接地电阻不大于4Ω!
建筑要有防雷接地,一般防雷接地是利用建筑的基础钢筋,主筋在室外地面以上500mm内设测试点。
回复
4楼
区管很详细 在做工业项目施工 学习了
回复
5楼
现在遇到的问题是:进入配电室的低压电缆,如何接地
接地地点是在什么地方?是在配电屏内还是在进入建筑物时在进户套管处?
低压电源进线采用三相四线或者三相五线是否有差别。
电源入户接地与等电位连接,建筑物接地的关系。
低压配电室设等电位箱引出接地极,进线采用三相四线即可,
回复
6楼
学习了!
回复