图纸简介: 某医院病房楼暖通施工图、(病房楼一)三层空调通风平面图、三层空调管道平面图、病房楼一阁楼层空调通风平面图。 附件名:20064191145432982723.zip 文件大小:2674K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某医院病房楼暖通施工图、(病房楼一)三层空调通风平面图、三层空调管道平面图、病房楼一阁楼层空调通风平面图。
附件名:20064191145432982723.zip
文件大小:2674K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
dpj163 认为 [引用] 2007-01-16 19:50:3 选用风机盘管噪音太大了,风管标注过于复杂了lzzloveyy 认为 [引用] 2007-01-16 19:25:2 是啊!刚注册的很想下载看看,但积分不足,怎么办 啊?px19521 认为 [引用] 2007-01-16 17:39:1 表达不太清楚
风管的管径标那么复杂干嘛?
选用风机盘管病房的噪音不大么?
位置标注不用那么清楚吧现场有现场的实际情况,大概有标高位置就行了吧?rgzhuwei 认为 [引用] 2006-10-11 09:09:5 刚刚注册会员,很想下载看看 估计积分不够,我看了介绍下载一次好象要2个积分ccjinhongwen 认为 [引用] 2006-05-10 12:11:1 医院空调应该考虑消毒杀菌设备(在系统中)lanyue5847 认为 [引用] 2006-05-10 12:01:3 网速很慢,容我下完再看tianqf@co163 认为 [引用] 2006-05-04 11:59:5 3、VRV系统要有设备连接系统图,这样施工看图比较方便一些。
4、标注太多,看起来图面很乱,建议将设备和阀门编号后在设备明细里统一说明。
tianqf@co163 认为 [引用] 2006-05-04 11:57:4 2、管道式排气扇建议用软管连接,施工比较方便,在管井处做一个套咀,将软管直接套在套咀上。tianqf@co163 认为 [引用] 2006-05-04 11:57:1 粗略浏览一下,发表几点个人看法:
1、此处为两套冷媒管路系统,管路交叉点因该断开表示,见下图圈内。(未断开)bbb4626 认为 [引用] 2006-05-04 10:48:0 表达不太清楚
风管的管径标那么复杂干嘛?
选用风机盘管病房的噪音不大么?
位置标注不用那么清楚吧现场有现场的实际情况,大概有标高位置就行了吧?
还没下下来,看完后在评判