图纸简介: 某医院病房楼暖通施工图、(病房楼一)三层空调通风平面图、三层空调管道平面图、病房楼一阁楼层空调通风平面图。 附件名:20064191145432982723.zip 文件大小:2674K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某医院病房楼暖通施工图、(病房楼一)三层空调通风平面图、三层空调管道平面图、病房楼一阁楼层空调通风平面图。



附件名:20064191145432982723.zip

文件大小:2674K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
bbb4626
2006年05月04日 10:48:05
2楼
表达不太清楚

风管的管径标那么复杂干嘛?

选用风机盘管病房的噪音不大么?

位置标注不用那么清楚吧现场有现场的实际情况,大概有标高位置就行了吧?
回复
tianqf@co163
2006年05月04日 11:57:16
3楼
粗略浏览一下,发表几点个人看法:
1、此处为两套冷媒管路系统,管路交叉点因该断开表示,见下图圈内。(未断开)
回复
tianqf@co163
2006年05月04日 11:57:40
4楼
2、管道式排气扇建议用软管连接,施工比较方便,在管井处做一个套咀,将软管直接套在套咀上。
回复
tianqf@co163
2006年05月04日 11:59:59
5楼
3、VRV系统要有设备连接系统图,这样施工看图比较方便一些。
4、标注太多,看起来图面很乱,建议将设备和阀门编号后在设备明细里统一说明。
回复
lanyue5847
2006年05月10日 12:01:36
6楼
网速很慢,容我下完再看
回复
ccjinhongwen
2006年05月10日 12:11:15
7楼
医院空调应该考虑消毒杀菌设备(在系统中)
回复
rgzhuwei
2006年10月11日 09:09:53
8楼
刚刚注册会员,很想下载看看 估计积分不够,我看了介绍下载一次好象要2个积分
回复
o依寒o
2007年01月16日 17:39:11
9楼
表达不太清楚

风管的管径标那么复杂干嘛?

选用风机盘管病房的噪音不大么?

位置标注不用那么清楚吧现场有现场的实际情况,大概有标高位置就行了吧?
回复
lzzloveyy
2007年01月16日 19:25:20
10楼
是啊!刚注册的很想下载看看,但积分不足,怎么办 啊?
回复
dpj163
2007年01月16日 19:50:36
11楼
选用风机盘管噪音太大了,风管标注过于复杂了
回复

相关推荐