求解!安川变频器 CPF00 故障
zrm444
zrm444 Lv.6
2011年05月22日 21:22:56
只看楼主

一安川G7的变频器报 CPF00 故障,后更换主控板故障消失,但运行电流异常(低速可以,高速运行时电流过大将近一倍多)设备跳闸。电机是好的,线路无漏电。求解!

一安川G7的变频器报 CPF00 故障,后更换主控板故障消失,但运行电流异常(低速可以,高速运行时电流过大将近一倍多)设备跳闸。电机是好的,线路无漏电。求解!
免费打赏
zrm444
2011年05月24日 21:40:07
2楼
都没人来的!
自己顶一下!