有一座27层的酒店,雨水管是从柱子里面穿的,柱子大小是850X850,雨水管是100的,想请教一下前辈们,向这种柱子里预埋排水管的方法可不可行,对柱子及管材有什么要求,封闭在柱子里的管道岂不是不能检修,望有经验的前辈们多多指教,小弟不胜感激啊~
有一座27层的酒店,雨水管是从柱子里面穿的,柱子大小是850X850,雨水管是100的,想请教一下前辈们,向这种柱子里预埋排水管的方法可不可行,对柱子及管材有什么要求,封闭在柱子里的管道岂不是不能检修,望有经验的前辈们多多指教,小弟不胜感激啊~
2楼
可以,没有任何问题。以前做加油站设计的时候,罩棚落水管均是埋在罩棚柱里面。楼主只要去加油站、加气站看看就知道了。
回复
3楼
谢谢你啊,那对于雨水管的管材有没有特殊要求啊,普通的排水PVC就可以吗?
回复
4楼
还没见过高层有这样做的
回复
5楼
不建议排水管在柱子里设置,尤其是在钢筋混凝土柱,一是减少了钢筋混凝土柱的断面,对结构不利,二是柱子的浇捣带来麻烦,三是管道从柱子里出来,必须要穿过柱子主筋,四是建筑都有一点沉降,对管道不利。
回复
6楼
楼上的非常正确。学习了!
回复
7楼
你们那做结构的竟然允许雨水管埋入柱内,不可思议,我们这绝不允许的,可以沿柱子安装,建筑装修一下多好。
回复
8楼
普通UPVC排水管肯定不行,高层要用UPVC给水管
回复
9楼
非常赞同地下室的意见。你们那位做设计的确实有想法!
回复