现有一钢结构厂房,框架结构,想要在5M高的地方加一雨棚,悬挑6M行吗?如果可以应该选用什么形式,怎样悬挑?谢谢!
现有一钢结构厂房,框架结构,想要在5M高的地方加一雨棚,悬挑6M行吗?如果可以应该选用什么形式,怎样悬挑?谢谢!
2楼
楼主的问题解决了吗?
回复
3楼
在悬挑梁上设拉杆,连在柱子上。
回复
4楼
当然可以,要设斜拉杆
回复
5楼
柱子翼缘板打孔 H钢端板高强度螺栓连接 建议铰接 斜拉杆按受压杆件计算
回复
6楼
超过6m都可以,用网架结构
回复
7楼
这需要这方面的知识,感谢楼主的无私奉献,我需要好好学习下
回复
8楼
我看见钢结构就发愁了
回复
9楼
我现在也遇到相同的问题,也是框架结构,想要在5M高的地方加一雨棚,悬挑6M。我的做法是在柱子一端突出100的悬挑板(板厚120mm),把雨棚的一端锚固在悬挑板上,在离另一端1.3M处用斜拉杆锚固在柱子一侧的上部。但是,我不知道怎么选取锚固钢筋的直径? 求解答,还有预埋件钢筋的埋深?
回复
10楼
六米!加斜拉杆啊!在STS里建个模型!最好整体计算!
回复
11楼
:(没看懂。。。。。。。。。。。。。
回复