完全新手,求高手解答小小的菜问题!关于弱电综合布线的
kgdwxh4556
kgdwxh4556 Lv.2
2011年05月21日 23:29:03
只看楼主

现在在做一个学校宿舍是3层的,弱电间进线进来以后到楼层配线箱,再到各个网络终端,每层20个点 想问一下,弱电间的配线架出来的线到各个楼层配线箱的线是1根非屏蔽双绞线还是说配线架出来的线到各个楼层配线箱都要给20根的非屏蔽双绞线? 问题有点菜,因为刚接触,不怎么懂,请各位大大帮忙回答下,今后请多帮助 对于您的看帖和回帖,我表示衷心的感谢和深深的敬意,感情您百忙之中抽空回我的贴

现在在做一个学校宿舍是3层的,弱电间进线进来以后到楼层配线箱,再到各个网络终端,每层20个点
想问一下,弱电间的配线架出来的线到各个楼层配线箱的线是1根非屏蔽双绞线还是说配线架出来的线到各个楼层配线箱都要给20根的非屏蔽双绞线?

问题有点菜,因为刚接触,不怎么懂,请各位大大帮忙回答下,今后请多帮助
对于您的看帖和回帖,我表示衷心的感谢和深深的敬意,感情您百忙之中抽空回我的贴
peng_33
2011年06月07日 13:52:19
12楼
如果单走网络不走语音,可由弱电间拉2根超五类网线到各层配线箱,各层配电箱设有电源,再由各层配线箱拉20根超五类网线到各网络终端。备注:楼主说的非屏蔽双绞线无法当网线使用,在各层配线箱增加网络交换机即可。
回复
qijing0937
2011年06月20日 09:52:00
13楼
现在的施工中 不可能拉20条网线 到楼层配线架的 都是拉大对数 省钱 省工 如果必须是UTP的话 那就是20根
回复
qijing0937
2011年06月20日 09:54:45
14楼
简单点说 配线架只是一个中转工具 你能引多少根线 取决于你的交换机上有多少口 也就是说 如果从交换机拉一根网线到配线架 那配线架 只能用一根线 拉20根 就是用20根
回复
qijing0937
2011年06月20日 09:57:48
15楼
一户一根线 至于 是不是上下两户是一起的 不在你考虑范围之内 在实际生活中 一根就够用 另外一根完全可以再给别人使用 电信公司可以多收钱
回复
vine_25251325
2011年09月27日 16:35:53
16楼
恩,有道理!