急求助:大口径PE供水管怎么施压?
hmong
hmong Lv.2
2011年05月20日 23:22:46
只看楼主

DN500的PE管,铺设了400米需进行施压,用水泵打水试压,请问水泵出水口用什么办法和PE管连接?用钢塑转换接头,塑料那端和PE管焊接,钢这段和钢管连接,试压完成了,需切开钢塑转换接头,钢塑转换接头重复使用,是这样进行试压的吗???急求有经验的解答

DN500的PE管,铺设了400米需进行施压,用水泵打水试压,请问水泵出水口用什么办法和PE管连接?用钢塑转换接头,塑料那端和PE管焊接,钢这段和钢管连接,试压完成了,需切开钢塑转换接头,钢塑转换接头重复使用,是这样进行试压的吗???

急求有经验的解答
免费打赏
ys555250
2011年05月22日 09:47:06
2楼
打压到多少公斤?是分段打压吗,如果是分成很多段的话我觉得楼主这样麻烦了点。
主要是转换接头和PE管焊接再切掉麻烦了点。能不能用快速接头连接?就是能不能买到这么大的快速接头及能不能承受你所需打的压。
回复
whq9317
2011年05月22日 17:08:36
3楼
我们通常利用管道上的法兰片加盲板封堵,分段试压。楼主,你400 米长的管道中间不会没阀门吧?
回复
sifeng007
2011年07月04日 22:45:56
5楼
管线分段试压,可以利用截断阀上盲法兰试压。
回复