求助:地下室的顶板400厚,采用扣件式钢管脚手架如何搭设?
taoyang85
taoyang85 Lv.2
2011年05月20日 20:55:51
来自于建筑施工
只看楼主

地下水池四周墙板300厚,顶板400厚,跨度8.4mX8.4m,无梁。请问采用扣件式钢管脚手架如何搭设,需要专门做方案吗,方案是否要专家组论证?

地下水池四周墙板300厚,顶板400厚,跨度8.4mX8.4m,无梁。请问采用扣件式钢管脚手架如何搭设,需要专门做方案吗,方案是否要专家组论证?
免费打赏
cfpeng723
2011年05月21日 08:40:31
2楼
这是必须得有一个方案,而且还要做好应急措施,预防突发事件,还有你跨度出来了,高度是多少的啊
回复
qin.jq
2011年05月22日 09:14:29
3楼
简单的支撑架计算,你会计算吗?100厚度的板计算,也是一样的方法。考虑人员好操作,搭设双立杆、双扣件最方便。
回复
yanweiright1984
2011年05月22日 18:01:17
4楼
你是搭外脚手架还是满堂支撑
回复
古今
2011年05月26日 20:48:24
5楼
在项目经理手册中有荷载取值,其中主要有支撑系统模板自重、钢筋重量、混凝土重量、泵送冲击荷载、施工荷载等。
然后再按扣件式钢管脚手架搭设规范来设计其搭设方案,最后还得按规范中的构造要求设置。
为了保险,还得有人审核。注意:审核是一个程序,不是谁比谁高明,而是避免计算中偶尔出错。
回复
yuyueshilian
2011年05月27日 21:24:14
6楼
搭设满堂脚手架,四周的见手脚都顶住地下室的剪力墙,横杆搭接,立杆对接~顶托的高度不能超过15CM,在满堂脚手架内再打剪刀撑,立杆间隔80CM----90CM~~之前一个工地长30.1M,宽20.1米,高8.1米,就是这样的方案,专家论证过的~
回复
lkkxxx
2011年08月26日 11:44:08
7楼
做满堂红脚手架就可以了,间距密一点
回复
天三
2011年08月27日 09:32:30
8楼
必须经过计算,确定架体的搭设方式和具体尺寸,不可盲目施工。
回复
事在任为
2011年08月27日 09:39:25
9楼
个人认为双立杆似乎没有必要。因为架体单肢立杆轴向承载力公式为:N≤φ.f.A,其中φ为轴心受压稳定系数,小于1的,也就是说立杆的破坏是失稳破坏先于强度屈服。双立杆施工不好操作吧?建议减小公式中的N,也就是将立杆间距弄小点,同时增大公式中的φ,也就是减小长细比。长细比减小的方法可以将步距减小,从而使计算长度h减小。
综上,增大模板支撑体的承载力可以从两个方面入手,一是减小立杆间距,一是缩短横杆步距。具体计算方法参照设计规范。
回复
qin.jq
2011年08月27日 10:00:19
10楼

你说的方法理@论上可行,但是立杆间距、立杆步距减小的话,造成%人@员操作困难。不采用双立杆,间距将不大于500,最下面步距1500,加上扫地杆高200,总高1700,操作人员戴¥安¥全帽穿&行施工尚可,再小的话,穿%行也困难。这类工程我已施工、计算多个了,大家参考我的经验,综合考虑吧……
回复
qin.jq
2011年08月27日 10:01:56
11楼
狗屁审查制度!我上面的发言也违规,加上莫名其妙的符号就好了……
回复

相关推荐

APP内打开