没有新规范版软件,很多抗规条文执行不了,谈谈你们院升级了吗?升后使用情况如何?
没有新规范版软件,很多抗规条文执行不了,谈谈你们院升级了吗?升后使用情况如何?
2楼
升级后,自振周期与05版本算出来的差好多,PKPM也没说明,是改了什么错误,还是05版本的是对的?
纠结中!
回复
3楼
梁柱配筋差30%已很恐怖了,周期有大差别,得好好研究原因
回复
4楼
升级到多少版本?
回复
5楼
回复
6楼
唉,单位还没有升级
回复
7楼
PKPM 10 版软件的梁刚度放大系数按新规范改了,每根梁的系数都可能不同,所以周期就不一样了
回复
8楼
去上海屁K屁M公司升级,说要再等等,等候通知。
郁闷,审图公司要求按新规范计算提供PKPM计算书,已经拖一个多月图纸还没出去,业主直骂。。。。。。。。
回复
9楼
楼主的参数没选好吧,我计算的和05版的梁配筋差不多,柱配筋增大了,那个梁刚度放大系数按照2010规范你是不是勾上了?
回复
10楼
梁刚度放大考虑板本身就不准,每根都求,设计人员原来的概念都乱了,不如直接板的面外刚度进空间分析。通用计算早就实现,一步到位
回复