2006年05月03日 02:00:29
只看楼主

图纸简介: 六层楼带底商地盘管采暖,楼梯间剖面,采暖管线平面布置图,采暖系统图、及分集水器,阀门箱,平剖面图、楼梯间设备管线布置详图、六层地盘管平面图。 附件名:20064191145424546708.zip 文件大小:871K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

六层楼带底商地盘管采暖,楼梯间剖面,采暖管线平面布置图,采暖系统图、及分集水器,阀门箱,平剖面图、楼梯间设备管线布置详图、六层地盘管平面图。



附件名:20064191145424546708.zip

文件大小:871K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
pukl
2006年05月14日 20:55:25
2楼
图纸画得不错,说几个问题:
1.规范中:民用建筑供水温度宜采用35~50℃。而你得采暖供水温度为60℃。
2.指北针只要一张图上有就可以了,不用每张图上都有。
回复
liuyangkee
2006年05月19日 09:30:57
3楼
图很细 但是说明太过 不细
比如 1设计依据 规范选择不全 
   2选择管材的等级 壁厚
还有一点 卫生间没有做防水说明
回复
liuyangkee
2006年05月21日 15:44:32
4楼
平面图上也因该标出 管道的出口 便于施工
回复
yuxiuwei
2006年05月22日 09:21:14
5楼
图很细 说明太不细
卫生间没有做防水做法说明.
回复
m101455
2006年05月25日 10:42:54
6楼
图纸设计的不错,制图也较规范,重要部位的设计大样和示意图比较到位,也交待的比较详细。图纸虽然不错,但仍有些不足的地方,需要修改和注意。

1、图号:N-06《采暖系统图及分集水器、阀门箱、平剖面图》的图幅篇幅过满,显得过于拥挤,影响图纸整体美观。

2、图号:N-06的“分集水器大样图(正视)” 中的回水支管也设置了“铜质Y型过滤器”(见截图1)。这应该是复制后的笔误所至,没有校核审图。

3、各层的地盘管平面图的布管间距画图时有些随心所欲,其间距有大有小(见截图2)。图中的尺寸是笔者方便说明而标注的。

4、虽然作者提供了“一层楼梯间采暖、管道、阀门箱平面图” 以及系统图,但如果在楼梯下再提供剖面图就更能反映各管道及分集水器的空间和建筑结构之间位置关系,更能具体指导施工。

5、设计说明中采暖管道“保温材料采用岩棉管壳,厚度为:管径大于DN32的,厚度为40mm,否则为35mm”没有具体。管径大于DN32厚度为40mm,管径小于DN32厚度为35mm,那么等于DN32时没有界定。说明中的“否则”一词使用不妥。

(截图1)
回复
m101455
2006年05月25日 10:43:23
7楼
(截图2)
回复
nebulaly
2006年07月18日 17:50:00
8楼
呵呵,我是为了赚2点积分来发贴的,不然不能浏览你的图纸~~谢谢大家~
回复
c__r
2006年11月22日 15:40:42
9楼
图很细致啊 但是没有详细的说明 有些可惜 不过还是很好的借鉴图纸
回复
c__r
2006年11月22日 15:41:57
10楼
是要求2积分么?我怎么下载不料?积分够啊 怎么回事。。。。郁闷
回复
wangyanhong1003
2007年02月08日 14:00:45
11楼
下来看看,学习学习。谢谢大家把自己的资源拿出来共享!