请问电度表问题
ctxc
ctxc Lv.5
2011年05月20日 16:13:24
只看楼主

请问各位老师:1、55kw,380v电动机进行电度计量,通过互感器接电度表,那么选择三个电流互感器还是一个?2、如果该电动机为变频调速,电度计量是否设在变频器进线端比较准确?

请问各位老师:
1、55kw,380v电动机进行电度计量,通过互感器接电度表,那么选择三个电流互感器还是一个?
2、如果该电动机为变频调速,电度计量是否设在变频器进线端比较准确?
免费打赏
ctxc
2011年05月21日 08:22:45
2楼
咋没人回答啊,求救啊!
回复
wangyoujiasunjin
2011年05月21日 11:07:23
3楼
一项一个互感器,三个互感器。互感器按在变频的进线端。
回复
lingxuct
2011年05月21日 20:13:08
4楼
不管是否变频,都装在电源端。

只有电动机的纯三相电路,用三相两元件电度表,在A、C二相装电流互感器。
回复
wuchiqun
2011年05月23日 14:43:25
5楼

1.因电动机三相对称负载,可用三相二元件电能表计量,配A、C相各一台电流互感器,计量正确。
2.当然!变频器也属电气设备,也在消耗电能。电度计量装置应安装在线路电源侧,反映的电量等于用电量。
回复
dylan3940
2011年05月23日 16:26:45
6楼
电动机负载平衡,2互感器就可,支持全部楼上的
回复
ctxc
2011年07月23日 09:59:10
7楼
谢谢各位老师指点,十分谢谢!
回复
智库
2011年07月23日 14:36:53
8楼
1.三相电动机接电度表,一般是2个电流互感器即可。
2.电度表的位置,应该放在变频器的输入侧。原因是变频器的输出电压随频率会变化,而电度表是所谓定电压检测,如果电压变化,会带来测量误差。所以电度表一定要放在变频器输入的地方,一般是主开关和变频器之间即可。
3.如果需要显示,其实用SST-300智能表更方便和经济,还能实时监视电机工作的电气参数,包括电机的电压、电流、功率因数、有功功率、有功电度都能看到,甚至谐波含量也有显示。是代替传统电度表的产品。
华信瑞达(北京)科技有限公司
http://www.signal-trans.com
回复
luolong87
2011年07月31日 18:24:11
9楼

支持此楼
回复
yingfengzhulang
2011年07月31日 21:37:38
10楼

学习一下
回复
panshuoguang
2011年07月31日 22:09:10
11楼

支持区管的说法!!!
回复

相关推荐

APP内打开