“卫生间大便器个数超过5个”不设环行通气管行吗?
xiaowen2003
2003年03月02日 22:52:15
只看楼主

各位大侠好,本人现遇到一个问题,请指教。即在“卫生间大便器个数超过5个”的情况下(是7个),如果把立管放在中间(左3右4),除污水立管做伸顶通气管外,是否可不再设环行通气管及主(副)通气管?

各位大侠好,本人现遇到一个问题,请指教。即在“卫生间大便器个数超过5个”的情况下(是7个),如果把立管放在中间(左3右4),除污水立管做伸顶通气管外,是否可不再设环行通气管及主(副)通气管?
免费打赏
xiaowen2003
2003年03月02日 23:32:23
2楼
入行不久,请多关照,急急急
回复
ah-wangjun
2003年03月02日 23:38:31
3楼
几层呀?如果不超过两层,没事的
回复
富兰克
2003年03月03日 08:55:09
4楼
超过5个大便器是指一根横干管上的吧!你这样做可以。
如果超过5个,而不想加环行通气管,可以设排水自动吸气阀代替。
回复
xiaowen2003
2003年03月03日 19:50:50
5楼
抱歉,是六层学生公寓,支管7个大便器。另有一支管有7个小便器。
回复
huanghai52
2003年03月03日 22:12:10
6楼
每层吗。还是就一层。
回复
xiaowen2003
2003年03月03日 22:15:38
7楼
各层一样,底层单排,拜托
回复
linyinong
2003年03月04日 11:08:28
8楼
可不做环形通气管,但建议做专用通气管。
能做则做,有总比没有好!
回复
mqy128
2003年03月06日 18:44:33
9楼
算一下流量啊,做设计不是在这里猜。完全可以只做伸顶通气管啊。100的不行就150。
回复
zjs7122
2003年03月06日 18:51:46
10楼
我个人认为应该做环行通气管的!因为超过5个必须做的,来保证内外气压平衡.
回复
shingo
2003年03月06日 22:15:11
11楼
一边3
一边4
可以不设!
算一下流量!再查一下表就知道了!
做设计不能靠猜!(虽然我都是刚入行,说这些话不会太~~~~~那个吧!:))
回复