各位大侠好,本人现遇到一个问题,请指教。即在“卫生间大便器个数超过5个”的情况下(是7个),如果把立管放在中间(左3右4),除污水立管做伸顶通气管外,是否可不再设环行通气管及主(副)通气管?
各位大侠好,本人现遇到一个问题,请指教。即在“卫生间大便器个数超过5个”的情况下(是7个),如果把立管放在中间(左3右4),除污水立管做伸顶通气管外,是否可不再设环行通气管及主(副)通气管?
2楼
入行不久,请多关照,急急急
回复
3楼
几层呀?如果不超过两层,没事的
回复
4楼
超过5个大便器是指一根横干管上的吧!你这样做可以。
如果超过5个,而不想加环行通气管,可以设排水自动吸气阀代替。
回复
5楼
抱歉,是六层学生公寓,支管7个大便器。另有一支管有7个小便器。
回复
6楼
每层吗。还是就一层。
回复
7楼
各层一样,底层单排,拜托
回复
8楼
可不做环形通气管,但建议做专用通气管。
能做则做,有总比没有好!
回复
9楼
算一下流量啊,做设计不是在这里猜。完全可以只做伸顶通气管啊。100的不行就150。
回复
10楼
我个人认为应该做环行通气管的!因为超过5个必须做的,来保证内外气压平衡.
回复
11楼
一边3
一边4
可以不设!
算一下流量!再查一下表就知道了!
做设计不能靠猜!(虽然我都是刚入行,说这些话不会太~~~~~那个吧!:))
回复