看了一设计院的图,采用TN-C-S,在总配电箱处PEN线接PE母排再接到总等电位箱的母排,总等电位母排采用40X4镀锌扁钢接地。有一个问题:他这样做算不算做了重复接地呢?PEN还要不要做重复接地呢?
看了一设计院的图,采用TN-C-S,在总配电箱处PEN线接PE母排再接到总等电位箱的母排,总等电位母排采用40X4镀锌扁钢接地。有一个问题:他这样做算不算做了重复接地呢?PEN还要不要做重复接地呢?
2楼
接地了!这个应该就是TN-C-S的分界处!!
回复
3楼
应该不需要了
回复
4楼
前来学习
回复
5楼
不需要。PEN接PE排,然后分成PE和N。PE排与接地系统连接。
回复
6楼
-----------"在总配电箱处PEN线接PE母排再接到总等电位箱的母排,总等电位母排采用40X4镀锌扁钢接地",这就已经完成了PEN线的重复接地。
但总等电位联结的做法不是那么简单,具体要按照图集要求去做。
对建筑物电气安全来说,总等电位联结是最重要的,但图集中的总等电位联结是必须接地的,况且有较高的接地电阻要求。
回复
7楼
我再说明一下,总箱处PE排没有接地,只接到了等电位联结母排。
回复
8楼
------似乎你还没有明白自己都说了些什么!!!
你现在说“总箱处PE排没有接地,只接到了等电位联结母排”; 而你之前又交代过“总等电位母排采用40X4镀锌扁钢接地”。
楼主,根据上面这两句话,你做一下逻辑推理吧!!!
难道能得出“总箱处PE排没有接地”的结论吗?
显然,你不能。
因为总箱处PE排虽然没有直接接地,但通过等电位联结母排间接接地了!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-20 23:47 编辑 ]
回复
9楼
学习学习,谢谢
回复
10楼
你这个说法有问题,这样做就是接地了。测一下接地电阻值达到要求没?
回复
11楼
请问总配电是什么了
回复