做了等电位联结还要不要做重复接地?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年05月20日 11:02:27
只看楼主

看了一设计院的图,采用TN-C-S,在总配电箱处PEN线接PE母排再接到总等电位箱的母排,总等电位母排采用40X4镀锌扁钢接地。有一个问题:他这样做算不算做了重复接地呢?PEN还要不要做重复接地呢?

看了一设计院的图,采用TN-C-S,在总配电箱处PEN线接PE母排再接到总等电位箱的母排,总等电位母排采用40X4镀锌扁钢接地。有一个问题:他这样做算不算做了重复接地呢?PEN还要不要做重复接地呢?
免费打赏
rk5707
2011年05月20日 11:24:49
2楼
接地了!这个应该就是TN-C-S的分界处!!
回复
xxcsd2000
2011年05月20日 12:38:41
3楼
应该不需要了
回复
建筑电气
2011年05月20日 13:39:09
4楼
前来学习
回复
yanzhipeng01
2011年05月20日 14:40:17
5楼
不需要。PEN接PE排,然后分成PE和N。PE排与接地系统连接。
回复
muyuyao
2011年05月20日 14:41:39
6楼


-----------"在总配电箱处PEN线接PE母排再接到总等电位箱的母排,总等电位母排采用40X4镀锌扁钢接地",这就已经完成了PEN线的重复接地。
但总等电位联结的做法不是那么简单,具体要按照图集要求去做。

对建筑物电气安全来说,总等电位联结是最重要的,但图集中的总等电位联结是必须接地的,况且有较高的接地电阻要求。
回复
xuxizhong
2011年05月20日 17:31:44
7楼
我再说明一下,总箱处PE排没有接地,只接到了等电位联结母排。
回复
muyuyao
2011年05月20日 23:42:12
8楼



------似乎你还没有明白自己都说了些什么!!!

你现在说“总箱处PE排没有接地,只接到了等电位联结母排”; 而你之前又交代过“总等电位母排采用40X4镀锌扁钢接地”。

楼主,根据上面这两句话,你做一下逻辑推理吧!!!

难道能得出“总箱处PE排没有接地”的结论吗?

显然,你不能。

因为总箱处PE排虽然没有直接接地,但通过等电位联结母排间接接地了!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-20 23:47 编辑 ]
回复
xdsuehe
2011年05月21日 05:36:51
9楼
学习学习,谢谢
回复
yudert
2011年05月21日 09:38:52
10楼

你这个说法有问题,这样做就是接地了。测一下接地电阻值达到要求没?
回复
jhl19890227
2011年05月21日 09:49:23
11楼
请问总配电是什么了
回复