如果蒸发温度和冷凝温度确定了,过热度 过冷度又如何确定?只有这样才能做热力计算?我的邮箱是xuliangh@tom.com 谢谢!!!!!!
如果蒸发温度和冷凝温度确定了,过热度 过冷度又如何确定?只有这样才能做热力计算?我的邮箱是xuliangh@tom.com
谢谢!!!!!!
2楼
把这个问题提顶了。
回复
3楼
这有实际计算和设计估算的区别
吸气过热度也有单级与双级之分
过冷度也受冷却介质不同\也有单双级之分
建议去看制冷原理\冷藏库设计手册
回复
4楼
这个看看一些资料吧!不同的制冷剂不用的过热度和过冷度,一般都是经验的数据!
回复
5楼
過熱過冷
好像與制冷劑類型也有關系的
制冷原理、熱力學都可以回去再看看的
回复
6楼
我手头的资料你参考一下。
对于采用R12,R22,R502吸气温度采用15度
低温范围的氟利昂的吸气温度规定为5度,中温或高温范围的吸气温度为18度。仅供参考!
回复
7楼
不同的空调系统也不同,家用空调和车用空调就不一样,查看一些专业书籍和标准即可
回复