【附图请教】关于同期表安装问题
andyzlm
andyzlm Lv.2
2011年05月19日 22:54:36
只看楼主

说明:本图只是简略系统图,图中断路器、刀闸、电抗器、快速开关等均未详细画出。基本情况:1#主变:容量63000KVA 二次侧实际电流2200-3200A动 二次侧实际电压10.0KV ; 2#主变(绕组轻微变形):容量63000KVA ,二次侧实际电流-200~300A波动(负数代表向66KV侧反送电); 二次侧实际电压10.5KV; 正常情况两段母线分段运行。发电机组容量50MW 假设情况:2#主变事故跳闸,50MW机组带10KV II段母线脱网运行


说明:本图只是简略系统图,图中断路器、刀闸、电抗器、快速开关等均未详细画出。
基本情况:1#主变:容量63000KVA 二次侧实际电流2200-3200A动 二次侧实际电压10.0KV ; 2#主变(绕组轻微变形):容量63000KVA ,二次侧实际电流-200~300A波动(负数代表向66KV侧反送电); 二次侧实际电压10.5KV; 正常情况两段母线分段运行。发电机组容量50MW
假设情况:2#主变事故跳闸,50MW机组带10KV II段母线脱网运行
请问:为防止10KV II段母线停电,可否在10 KV I II段之间安装同期表,经检测同期后将10KV II段母线(50MW机组该母线脱网运行)直接与10KV I段母线并列运行?

[ 本帖最后由 andyzlm 于 2011-5-19 22:56 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
lingxuct
2011年05月21日 11:27:59
2楼
看你的系统有二个电压等级10KV和66KV,二个母联和一台发电机,从原理上和道理上讲,装一套同期装置,把(最少有)5个电压接到同期装置,这样,碰到孤岛运行后,随时可以做到同期并网。

但是,5个电压还没有把高压进线计在内,应该说是7个电压,这样,可以在进线断路器上并网。
回复
zyz8438
2011年05月21日 15:58:27
3楼
楼主这个问题问的应该是有问题的。不是同期表的安装问题,而应该是同期点的设置问题。楼主的实际问题是,是否可以在10kV母联处设置同期点?

全厂可以设置很多的同期点,但同期表可以共用一套。
回复
zyz8438
2011年05月21日 16:06:29
4楼
楼主这种电气主系统中,可在三个地方设置同期点:

1、发电机的出口断路器。用于发电机的并网操作。

2、10kV母联开关处。用于楼主所说的发电机孤网运行后的恢复。

3、在2#主变低压侧开关处也可以设置同期点。

一般一套同期装置中可以设12个同期点,所以硬件上几乎不需要增加什么投资,只需将各同期点两侧的电压引到相应端子,需要一些控制电缆而已。
回复
zyz8438
2011年05月21日 16:07:37
5楼
顺便问一下楼主,为什么66KV母线,采用单母线?是不是笔误?是否为单母分段?
回复
lingxuct
2011年05月21日 20:23:14
6楼
看说话,楼主是外行。

从他画的系统来看,高压(66KV)二个进线,二台主变高压侧,二台主变10KV侧,66KV母联,10KV母联,发电机出口,一共有9个并网点。

66KV线路PT二个,66KV母线PT二个,10KV母线PT二个,发电机出口PT一个,共有七个电压需要接到“同期装置”内,用这七个电压就可以在上面9个并网点上任意点“用同期合闸”。
回复
andyzlm
2011年05月22日 00:22:54
7楼
非常感谢大家的回复!
回复
andyzlm
2011年05月22日 00:31:35
8楼
我只画了一半的设备,其他的没有详细画出。实际还有 3#、4#进线带66KV II段,带3#、4#主变运行。
回复
lingxuct
2011年05月22日 11:32:42
9楼
回楼上:不管还有多少负荷,只要66KV只有二段母线,二台主变,10KV二段母线,1台发电机,那么就用7个电压,9个并网点同期合闸了,电压7个就够了,9个并网点也定了,不会多出来,也不会少下去。

66KV进线多了,并网点也多了,同样线路PT也多了。“还有3#、4#进线带66KV的II段”,说明电压需要9个,并网点有11个了。

一个电站有四条进线,还有一台发电机,应该已经有同期装置了!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-22 11:37 编辑 ]
回复
andyzlm
2011年05月22日 19:56:05
10楼
发电机出口侧已安装同期装置,用于发电机的并网操作。“发电厂10KV 母线”与“10KV II 段母线”分别归两个分厂管理,用电缆连接,距离2000+米。准备在变电所侧再安装一台同期表,用于2#主变事故跳闸时,发电机带10KV II 段母线孤网运行时的恢复。再请问一下在变电所侧安装同期装置这项工程改造大约需要多少钱?
回复
zyz8438
2011年05月23日 10:17:57
11楼
两个地方这么远,那估计得另上同期屏了。投资应该不会太大,一面同期屏、若干控制电缆,在加上一些人工成本就可以了。至于同期屏多少钱,可以咨询一下生产厂家深圳智能,他们的同期装置在国内应该是最棒的。