为什么标准层柱子计算高度要乘以系数1.25?
fg56585452
fg56585452 Lv.2
2011年05月19日 16:57:03
只看楼主

为什么标准层柱子计算高度要乘以系数1.25,底层不用

为什么标准层柱子计算高度要乘以系数1.25,底层不用
免费打赏
jces05
2011年05月19日 17:07:13
2楼
楼主要算的是什么??没有说明白你要算的是什么。。。柱子的净高度还是其他的??
回复
ccq0707
2011年05月19日 17:10:22
3楼
《混凝土结构设计规范》7.3.11条,这个在大学时应该学过啊
回复
jces05
2011年05月19日 17:22:13
4楼
同一框架的同一根柱在不同的荷载分布之下应取不同的数值,否则就不能准确地反应框架的承载能力。
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)
1、第7.3.11条第2款规定:一般多层房屋梁柱为刚接的框架结构,各层柱的计算长度系数可按表7.3.11-2取用。
回复
鲁忠仁
2011年05月19日 18:48:17
5楼
因为底层的柱子,下部和基础相连,嵌固作用强,理论上是固定端,所以柱子的计算长度系数比其他楼层小。
回复
pipi2012
2011年05月19日 19:27:13
6楼
梁板柱的计算长度,跟它的两端的连接情况有关,是刚接,铰接,还是自由端,情况不同相应的取的系数也不同
回复
fg56585452
2011年05月19日 22:15:59
7楼
这样啊,谢谢啦
回复
miao9527
2011年05月20日 08:43:41
8楼
梁板柱的计算长度,跟它的两端的连接情况有关,是刚接,铰接,还是自由端,情况不同相应的取的系数也不同哈哈
回复
miao9527
2011年05月20日 09:05:01
9楼
请问一下哪个1.25是怎么出来的呀
回复
cadxzhou
2011年05月20日 17:21:07
10楼
框架结构考虑二阶效应,根据试验结果,采用的近似算法。详见规范的编制说明。
回复
dfzd881013
2011年05月20日 22:17:42
11楼

说的有道理 顶了