防爆厂房安全区问题求教
jinze_tg
jinze_tg Lv.5
2011年05月19日 10:50:04
只看楼主

我现在有个氨合成厂房,以前从来没做过防爆的厂房想请教高手。厂房里可以建配电室么?如果不可以,那厂房外多远建才可以呢? 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92中这点始终看不出确切的数值。谢谢!

我现在有个氨合成厂房,以前从来没做过防爆的厂房想请教高手。
厂房里可以建配电室么?如果不可以,那厂房外多远建才可以呢? 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92中这点始终看不出确切的数值。
谢谢!
免费打赏
whatr
2011年05月19日 13:33:08
2楼
把具体图放上来。。。
回复
z1g2d3
2011年05月19日 14:19:36
3楼
应该是可以的吧
回复
lingxuct
2011年05月19日 17:34:30
4楼
只有“防爆区域”没有防爆厂房!

防爆区域:离可能泄漏(易燃易爆气体)点向外15米以内为2类防爆区,长时间存在易燃易爆气体的区域为1类防爆区!
回复
jinze_tg
2011年05月19日 19:52:45
5楼
区管,那15米以外就可以认为是安全区域了么?我的配电室就建在15米以外就是没问题的了吧!那如何确定附加2区的呢?
回复
zwdhz
2011年05月20日 13:24:53
6楼
第2.2.1条 爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,按下列规定进行分区:
一、0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;
二、1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
三、2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。
注:正常运行是指正常的开车、运转、停车,易燃物质产品的装卸,密闭容器盖的开闭,安全阀、排放阀以及所有工厂设备都在其设计参数范围内工作的状态。

第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;
二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
三、在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;
四、在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况定。
回复
土工小工人
2013年08月14日 11:13:39
7楼
可以,但配电室要布置在爆炸危险区域外。
回复
xb950528
2013年08月14日 11:55:37
9楼
考虑附加2区,配电室地面比室外高0.6M