我们公司写好了方案,也经过监理、专家的论证就是提出2个问题,我到处找资料,也没有找到解决的办法。1、明确格构柱的验收要求(是在什么规范里的啊,还是怎么样的)2、补充桩基施工中对格构柱偏位、倾斜、偏转等质量问题的控制措施。3、对塔基的具体的监测措施。
我们公司写好了方案,也经过监理、专家的论证就是提出2个问题,我到处找资料,也没有找到解决的办法。
1、明确格构柱的验收要求(是在什么规范里的啊,还是怎么样的)2、补充桩基施工中对格构柱偏位、倾斜、偏转等质量问题的控制措施。3、对塔基的具体的监测措施。
2楼
1、第一项肯定是在验收规范里,这是毫无问题的,你可以在建筑工程质量评定标准和钢结构施工验收规范里找相应条款。
2、第二项应该在钢结构设计图中基础是用双螺母的,他就是为调整柱脚水平的,至于倾斜问题那是在安装过程中用经纬校正方法,这是最普通的方法。
3、塔基的监测,我不知你说的是多个塔基,还是一个,主要是控制塔基的水平变化和沉降变化,沉降变化是均匀的,那就问题不大,如果是不均匀沉降,那就要慎重,找出原因,及时补救。
4,以上仅供参考!
回复
3楼
楼主是个有心人,不过写的太过简单,不过还是鼓励一下,再接再了,多跑现场总有收获,
回复
4楼
受教了,马上就要出去工作了,感觉沙发说的挺好的
回复
5楼
楼上的朋友说得太好了,加油,加油,加油!!!!!!
回复
6楼
值得学习
回复
8楼
2、第二项应该在钢结构设计图中基础是用双螺母的,他就是为调整柱脚水平的,至于倾斜问题那是在安装过程中用经纬校正方法,这是最普通的方法。
3、塔基的监测,我不知你说的是多个塔基,还是一个,主要是控制塔基的水平变化和沉降变化,沉降变化是均匀的,那就问题不大,如
回复
9楼
2、第二项应该在钢结构设计图中基础是用双螺母的,他就是为调整柱脚水平的,至于倾斜问题那是在安装过程中用经纬校正方法,这是最普通的方法。
3、塔基的监测,我不知你说的是多个塔基,还是一个,主要是控制塔基的水平变化和沉降变化,沉降变化是均匀的,那就问题不大,如
回复
10楼
本人不是专业从事钢结构施工的,但是看到二楼说的,应该还是很有道理的,可以参考下.
回复
11楼
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
回复