工地广西梧州,这边监理要求柱头处箍筋需要做成钢筋笼子,跟梁一起下放,理由是按正常绑箍柱头处箍筋很难达到均匀放置绑扎,但是按钢筋笼子的话梁绑扎好后下放的时候柱头是很难放下去的,然后工人拿上木枋或者钢管使劲敲结果一个样钢筋笼也散了,不仅施工不便而且更是达不到规定要求。大家有什么看法,小弟刚上工地,大家多多指教
工地广西梧州,这边监理要求柱头处箍筋需要做成钢筋笼子,跟梁一起下放,理由是按正常绑箍柱头处箍筋很难达到均匀放置绑扎,但是按钢筋笼子的话梁绑扎好后下放的时候柱头是很难放下去的,然后工人拿上木枋或者钢管使劲敲结果一个样钢筋笼也散了,不仅施工不便而且更是达不到规定要求。大家有什么看法,小弟刚上工地,大家多多指教
32楼
没怎么明白
回复
33楼
同意
回复
34楼
1楼、2楼说的很好了,现在很多地方都为了省时间、图方便,没有按照工艺要求施工,导致类似的问题。
回复
35楼
学习啊,不太懂,楼主应该拍下图片更清楚的表现出来
回复
36楼
最好能上图纸:
按正常的施工程序(顺序),应该是:先安装梁底模→绑扎梁钢筋→安装梁侧模。
现在很多施工单位为了省事(省略了绑扎梁钢筋的脚手架)和抢抓工程进度,就一次将梁板模板全部安装完毕后再绑扎梁钢筋,造成梁钢筋(特别是梁柱节点钢筋)绑扎质量不合格。
回复
37楼
现场施工在不影响结构安全的前提下应该要尽量简单,便于操作,过于扣理论反而得不偿失,工人的素质和操作水平有限,理论应该和实际结合起来,一些现场实际操作的经验如果是被证明确实可行的那就应该被推广,楼主碰到的问题很明显是监理在故意刁难。其实你应该先和他沟通,说明道理,说清厉害关系,或是请他现场指导一下,实在不行就找建设单位,建设单位应该会从项目的整体利益考虑的
回复
38楼
钢筋笼子是什么概念 我不是很清楚 可有相关的图片能给出来看看
回复
39楼
可是监理不提供施工方案的啊
回复
40楼
可以设置开口箍筋
回复
41楼
有些东西不能死板更套,符合实际点。
回复