[讨论]关于柱头箍筋的绑扎方法
cwtumuren
cwtumuren Lv.7
2011年05月19日 10:36:10
来自于工程监理
只看楼主

工地广西梧州,这边监理要求柱头处箍筋需要做成钢筋笼子,跟梁一起下放,理由是按正常绑箍柱头处箍筋很难达到均匀放置绑扎,但是按钢筋笼子的话梁绑扎好后下放的时候柱头是很难放下去的,然后工人拿上木枋或者钢管使劲敲结果一个样钢筋笼也散了,不仅施工不便而且更是达不到规定要求。大家有什么看法,小弟刚上工地,大家多多指教

工地广西梧州,这边监理要求柱头处箍筋需要做成钢筋笼子,跟梁一起下放,理由是按正常绑箍柱头处箍筋很难达到均匀放置绑扎,但是按钢筋笼子的话梁绑扎好后下放的时候柱头是很难放下去的,然后工人拿上木枋或者钢管使劲敲结果一个样钢筋笼也散了,不仅施工不便而且更是达不到规定要求。大家有什么看法,小弟刚上工地,大家多多指教
免费打赏
xdfwx
2011年05月21日 11:03:20
22楼
按正常的施工程序(顺序),应该是:先安装梁底模→绑扎梁钢筋→安装梁侧模。
现在很多施工单位为了省事(省略了绑扎梁钢筋的脚手架)和抢抓工程进度,就一次将梁板模板全部安装完毕后再绑扎梁钢筋,造成梁钢筋(特别是梁柱节点钢筋)绑扎质量不合格。
回复
chenhua72
2011年05月21日 14:16:15
23楼
柱节点箍筋做法是先把箍筋按图纸要求焊成型,在绑扎梁钢筋时先把节点箍筋笼施置好,放梁后就不再用再调整箍筋间距。
回复
zhangqi_1121
2011年05月21日 15:16:44
24楼
处理好,各单位的关系很重要。。
回复
nxjg_liutao
2011年05月21日 15:34:15
25楼
楼主分析的很对,实际上我们叫那个梁柱交叉部位叫黑心区,按照图集上面要求,那个地方必须要有箍筋,但是施工中往往比较难以满足。真想不到,如果要是你们施工到屋面,柱子弯锚,看监理怎么让你们去绑扎钢筋笼放置?
回复
kstg4998706
2011年05月21日 16:31:28
26楼
框架结构,梁柱核心区,钢筋量大,钢筋密,有时打灰都难。特别的屋面边、角柱,一般采用梁包柱,钢筋锚固长,此区域柱箍筋要求加密,现场施工难度大,一般就只放大方箍意思一下,有的直接不放箍筋,更不说复合箍筋。点焊的箍筋钢筋笼有地方要求,板上扎梁的还是不好放的。板半边不封模,对梁柱有造型的也不好整
回复
jakiechu
2011年05月21日 16:38:20
27楼
我这边有一个工程也是这样,都是把梁的模板支号,柱头位置就一个钢筋笼的整体放下去,这样能节省工期,不过那个钢筋笼的箍筋就不能弯成135°了,就直弯钩,所以整体放下去还是挺容易的
回复
qinbin333
2011年05月21日 16:58:23
28楼
呵呵,长只是了
回复
wootylia
2011年05月21日 17:02:34
29楼
那个监理有意为难你的。哪有这样的呢?
回复
zxjimmy
2011年05月21日 17:09:29
30楼
先安装梁底模→绑扎梁钢筋→安装梁侧模
回复
he1228682816
2011年05月21日 17:26:42
31楼
有承台的要放钢筋笼子,然后再放梁筋,支模
回复

相关推荐

APP内打开