请专家帮忙看看这图
fuyu1117
fuyu1117 Lv.3
2011年05月19日 08:57:19
只看楼主

风机中性点、升压变中性点

风机中性点、升压变中性点

20110518_ee328cd5a1309102a8cfho0nBvKd4wdu_jpg_thumb.jpg

免费打赏
fuyu1117
2011年05月20日 17:34:29
2楼
请专家帮忙看看呀!
回复
weiyanpeng2010
2011年05月20日 17:48:01
3楼
中性点不连接到风机!~变压器要连接
回复
fuyu1117
2011年05月20日 18:06:30
4楼
感谢楼上的解答,能说的详细些吗?有的风场实际施工时,风机的中性点和升压变的中性点都是直接接地的,而后彼此之间还有一条中性点连接电缆,个人觉得这条电缆似乎没什么用,还请专家帮忙解疑?
回复
yucb32
2011年05月23日 23:14:09
5楼
并网点的电压为35kV,属于中性点不接地系统。理想状况下其中性点的电压为零。但由于负荷不对称,实际上往往有一定的漂移,影响风机的正常运行和出力。所以升压变的低压侧中性点需要接地,至于风机和升压变为何要连起来,个人认为主要还是从减少接地电阻的角度出发。如接地电阻能符合规程要求,则不需要连;若达不到(视风机所处的土壤条件),则连接。
回复
yaojinbei
2011年05月28日 16:44:35
6楼
回复
yaoguizhong213
2011年05月31日 17:04:57
7楼
是不是风机的匝间短路保护的要求?
楼主可以看看设计说明书。
回复
niugang19810504
2011年07月15日 10:02:56
8楼
不是很了解,学习中,
回复
wangwei20
2011年07月19日 19:59:49
9楼
不太明白,希望有高人指点。
回复
3288124
2011年08月29日 13:05:11
10楼
我也研究过这问题,但是这张图画的似乎不对,风力发电机的定子绕组是三角形接线的,没有中性线,请楼主再研究一下。另外,那条风机和箱变中性点连接的电缆似乎真的没多大用处。