小于24m的旅馆 为轻危险级 只要设置2个喷头就行吗 ?(如图)
wangbl1
wangbl1 Lv.3
2011年05月18日 22:04:41
只看楼主
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
wangbl1
2011年05月18日 22:06:11
2楼
小于24m的旅馆 为轻危险级 只要设置2个喷头就行吗 ?
回复
songxl827
2011年05月18日 22:44:14
3楼
可以设两个,其中一个边墙扩展型的
回复
枕边游戏
2011年05月19日 13:58:14
4楼
边墙型的不会整啊~!
回复
iloveyoubm34
2011年05月19日 14:55:41
5楼
边墙型喷头图例.jpg
回复
windlyk
2011年05月19日 14:57:39
6楼
就是设两个扩展型边墙型喷头,小房间应该是洗手间吧!洗手间不用设置!
回复
warmer1982
2011年05月19日 18:25:41
7楼
小于24m的旅馆不一定都要设置喷淋的 建筑面积大于3000平方 或者任一楼层面积大于1500平方才需要做。
回复
renchengyi
2011年05月21日 08:56:26
8楼
设置普通碰头就设置三个 房间里边纵向两个 小过道一个(这个位置要做,我有一次没做,消防审图提了,又加的)
回复
xautboat
2011年05月21日 13:51:54
9楼

标准做法,值得参考
回复
xg0789
2011年05月21日 15:39:46
10楼
我个人感觉 房间内设置2个 可以 但那个小走廊处 设置一个 会更好一些吧 !
回复
zyl_19820605
2011年05月21日 20:59:28
11楼
5楼上的图是标准做法!