航空障碍灯能使用薄壁镀锌电线管吗(JDG管)?
ytkof2005
Lv.3
2011年05月18日 15:26:01
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
RT,从电源出去到灯能使用JDG管吗?
RT,从电源出去到灯能使用JDG管吗?
tg832
2011年05月18日 16:42:21
2楼
如果不差钱可以用玻璃钢管
回复
dianqipanli
2011年05月18日 16:57:41
3楼
暗敷时可以,到了明敷部分有点犯忌了,应该用镀锌厚壁钢管了。
回复
netling
2011年05月19日 11:39:42
4楼
请教哪条规范说明敷不行啦,只记得电源采用该建筑最高等级电源,潮湿场所宜采用SC管
回复
dianqipanli
2011年05月19日 16:01:28
5楼
其实你已经提到潮湿场所宜用SC管了。航障灯在屋顶,一年得被雨浇多少回,薄壁管几年就烂没了。
《民用建筑电气设计规范》
8.3.2
明敷于潮湿场所或埋地敷设的钢导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
回复
相关推荐
关于航空障碍灯的施工问题
照明工程
2010-12-20 19:25:58
急死人了,谁有航空障碍灯ZAD(W)-II-3型的控制箱系统接线图
照明工程
2010-11-09 09:08:18
建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯工程施工工艺标准(J616-2004)
其他建筑软件
2010-07-12 23:34:54
设置航空障碍灯的有关标准、规定和建议
照明工程
2010-03-11 10:16:38
请教:航空障碍灯的防雷是与避雷带连接还是与室内PE线连接?
防雷减灾
2009-09-09 19:22:55
有没有提供航空障碍灯的?联系我一下
照明工程
2009-08-09 22:15:25
请问屋顶的航空障碍灯设计到什么程度?
输变电工程
2009-07-02 15:00:03
屋顶的航空障碍灯的配电箱需要强切吗?
防雷减灾
2009-01-15 16:13:10
12层住宅楼 用不用设置航空障碍灯
照明工程
2008-10-20 16:53:42
为什么同层要用两种航空障碍灯组合使用?
照明工程
2008-10-15 20:04:34
求助:斜拉索式大桥高塔避雷做法?及航空障碍灯做法?
防雷减灾
2008-09-23 16:57:11
航空障碍标志灯和庭院灯安装工程检验批质量验收记录
建筑智能化
2008-07-19 10:47:37
航空障碍标志灯是否要双电源?
供配电技术
2008-04-03 21:37:32
采用普通绝缘线,航空障碍灯的配线必须是4平方的吗?
供配电技术
2007-10-25 17:35:12
11层小高层建筑处在航道上要设航空障碍灯吗?
防雷减灾
2007-10-15 16:44:53
小高层需要加航空障碍灯吗?
供配电技术
2007-09-03 11:27:36
航空障碍灯标准,规范和设置要求!
照明工程
2007-07-16 22:46:49
航空障碍灯规范,标准及如何选择航空障碍灯厂家!
照明工程
2007-07-16 13:15:11
航空障碍灯的配电需双电源均从本单体配电室引线吗?
供配电技术
2007-07-06 10:26:33
请教达人航空障碍灯该套哪个定额
安装工程造价
2007-04-17 10:27:45
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开