1.现有一个10层图书馆,带地下室,如何配电?用高压配电还是低压配电?这个楼附近有一个10千伏变电站,2.什么时候有用高压供电?为什么?3.高压供电和低压供电有什么区别?
1.现有一个10层图书馆,带地下室,如何配电?用高压配电还是低压配电?这个楼附近有一个10千伏变电站,
2.什么时候有用高压供电?为什么?
3.高压供电和低压供电有什么区别?
22楼
图书馆应为二级负荷。考虑采用2路高压电源进线,设置2台干式变和母联。
回复
23楼
面积不大的话,低压进线就可以了
回复
24楼
首先看建筑有多高,确定建筑负荷等级,是一级还是二级,电源都从楼附近变电所吗?我看10层图书馆至少要二级负荷,得两路电源进户,楼附近变电所能有两个预留变压器吗?最好在地压设单独的变压器室供图书馆电源,低压配电室也要设在地下室,建筑内要有电缆井,电缆沿电缆井至每层配电箱,采用树干式及放射式相结合的供电方式
回复
25楼
先估计下整体的负荷,然后载考虑是进低压还是高压~
回复
26楼
新手受教了~~~~
回复
27楼
8楼讲得很有条理。
回复
28楼
朋友们说的不错!应该双路10KV进线!低压两路,设母联!建一箱变或变电所!
回复
29楼
10层的图书馆,正常应该是10KV供电,经过变压器后,用低压380V配电。
回复
30楼
能回答你问题的人就是神仙 不用看图就能定方案 呵呵
回复
31楼
先要明确负荷和等级
回复