【新手急求】10层图书馆应该如何进行配电?
yjsyjh
yjsyjh Lv.2
2011年05月18日 15:11:36
只看楼主

1.现有一个10层图书馆,带地下室,如何配电?用高压配电还是低压配电?这个楼附近有一个10千伏变电站,2.什么时候有用高压供电?为什么?3.高压供电和低压供电有什么区别?

1.现有一个10层图书馆,带地下室,如何配电?用高压配电还是低压配电?这个楼附近有一个10千伏变电站,
2.什么时候有用高压供电?为什么?
3.高压供电和低压供电有什么区别?
免费打赏
xiangmu_yu
2011年05月21日 10:52:20
22楼
图书馆应为二级负荷。考虑采用2路高压电源进线,设置2台干式变和母联。
回复
宝来
2011年05月21日 12:02:32
23楼
面积不大的话,低压进线就可以了
回复
yuxaizai
2011年05月21日 13:32:31
24楼
首先看建筑有多高,确定建筑负荷等级,是一级还是二级,电源都从楼附近变电所吗?我看10层图书馆至少要二级负荷,得两路电源进户,楼附近变电所能有两个预留变压器吗?最好在地压设单独的变压器室供图书馆电源,低压配电室也要设在地下室,建筑内要有电缆井,电缆沿电缆井至每层配电箱,采用树干式及放射式相结合的供电方式
回复
maxiaoweizyf
2011年05月21日 16:09:39
25楼
先估计下整体的负荷,然后载考虑是进低压还是高压~
回复
afanti1988
2011年05月21日 16:42:22
26楼
新手受教了~~~~
回复
qingfengsx
2011年05月21日 17:14:03
27楼
8楼讲得很有条理。
回复
zhangfei0711
2011年05月21日 20:10:10
28楼
朋友们说的不错!应该双路10KV进线!低压两路,设母联!建一箱变或变电所!
回复
xp2000
2011年05月21日 20:50:36
29楼
10层的图书馆,正常应该是10KV供电,经过变压器后,用低压380V配电。
回复
pdlbao
2011年05月21日 22:28:30
30楼
能回答你问题的人就是神仙 不用看图就能定方案 呵呵
回复
gelm
2011年05月21日 23:44:53
31楼
先要明确负荷和等级
回复

相关推荐

APP内打开