询问空气开关及电缆
youdiyuan2005
2006年05月01日 13:16:39
只看楼主

原来使用的发电机组为400V,现在更换为发电机组发出的额定电压为600V,原有1000A短路器及电缆是否需要更换,请建议使用什么型号的主电缆,主电流为825A

原来使用的发电机组为400V,现在更换为发电机组发出的额定电压为600V,原有1000A短路器及电缆是否需要更换,请建议使用什么型号的主电缆,主电流为825A
免费打赏
seafen
2006年05月01日 16:52:35
2楼
开关和电缆型号没说
回复
金霸王
2006年05月01日 17:41:42
3楼
具体要看开关和电缆的参数!另请问发电机组发出电压为600V时末端需变压到400V吗?
回复
youdiyuan2005
2006年05月02日 21:04:25
4楼
开关型号施耐德NS1000N,电缆想采用ROCKBESTO-SURPRENANT公司的EXANE 125 DDA1048B电缆不知选用多少平方的电缆,另外GGD配电柜能否采用铝排连接
回复
youdiyuan2005
2006年05月02日 21:07:40
5楼
GGD开关柜中开关有何要求