虹吸雨水斗尾管的困惑
ruigen
ruigen Lv.3
2011年05月18日 11:03:35
只看楼主

今天见到一个虹吸排水的管道布置图纸:80的虹吸雨水斗经过大小头连接到De63的管子,然后再接到De75的管子,然后汇聚到De200的横管,如图所示。 我困惑的是:这个地方为什么要由大变小再由小变大,这样考虑不是走了弯路么?为什么不直接选用一个小一点的雨水斗呢?或者一个大小头直接变到位不行么? 我在北京,初次接触虹吸排雨水项目,希望得到指点并认识行内朋友。QQ:275731282[ 本帖最后由 ruigen 于 2011-5-18 11:09 编辑

今天见到一个虹吸排水的管道布置图纸:80的虹吸雨水斗经过大小头连接到De63的管子,然后再接到De75的管子,然后汇聚到De200的横管,如图所示。
雨水斗尾管布置示意.jpg
我困惑的是:这个地方为什么要由大变小再由小变大,这样考虑不是走了弯路么?为什么不直接选用一个小一点的雨水斗呢?或者一个大小头直接变到位不行么?
我在北京,初次接触虹吸排雨水项目,希望得到指点并认识行内朋友。QQ:275731282

[ 本帖最后由 ruigen 于 2011-5-18 11:09 编辑 ]

雨水斗尾管布置示意.jpg

免费打赏
飞天
2011年05月18日 15:47:33
2楼
xxx
给楼主回复了好多字,居然无效回复。

。虹吸不是很懂。先声明

虹吸立管流量比横管流量大,所以,可以小点
回复
cs_player
2011年05月19日 19:45:01
3楼
期待答案,
是不是这样更容易形成虹吸呀
回复
zsxf
2011年05月19日 19:51:41
4楼
期待高人解答
回复
chsh409
2011年05月19日 22:13:49
5楼
不知道你这个建筑是混凝土还是钢结构,我也是第一次接触虹吸排水,已经安装完了。虹吸雨水斗上面有个空气挡板,下面是不锈钢底盘,我们这个是焊接在天沟上。我想可能是管径变小是为了增大流速,增加负压,使雨水能够快速排出。我发几个现场图片给你看看!

[ 本帖最后由 chsh409 于 2011-5-19 22:18 编辑 ]
回复
luo_huai
2011年05月20日 10:05:12
6楼
我以前在上海的一个项目是这家公司做的,
www.yushunyy.com这是他们公司的网址,里面有关于虹吸的介绍。变大变小主要是通过计算,管道内达到满管流,从而形成虹吸。
回复
xingskyline
2011年05月20日 11:14:15
7楼
一般多斗系统为了达到计算水力平衡,而且不同流量的雨水斗自带尾管管径不一样,所以需要在尾管上变径。我以前是做虹吸设计的,对虹吸设计与安装基本上还蛮了解,可以相互交流。
回复
ruigen
2011年05月21日 00:08:23
8楼
您好,你在北京么?希望多指教
回复
yinshuihepan2008
2011年05月23日 21:49:59
9楼
这是虹吸管的特点,如果没有满管流就产生不了虹吸,没有虹吸虹吸管就达不能达到排水效果
回复