全套人防国标图集
zdg239192
zdg239192 Lv.2
2011年05月18日 08:59:17
只看楼主

论文简介: 全套国标人防图集,包括建筑、结构、水、电、通风。 附件名:20115181305680357666.rar 文件大小:9570K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

全套国标人防图集,包括建筑、结构、水、电、通风。



附件名:20115181305680357666.rar

文件大小:9570K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
w565967304
2011年12月29日 15:29:06
32楼
5000m2 的丁类厂房;2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;4 中庭;5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。9.1.4 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合机械排烟系统的有关要求。9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm 的距离。排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的有关规定执行。9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定:1 采用金属管道时,不宜大于20m/s;2 采用非金属管道时,不宜大于15m/s。