【请教】求吊顶组合空调的加热方案!
lihuajiancn
2011年05月17日 22:54:13
来自于中央空调
只看楼主

现有一项目,一车间吊顶上要吊20个吊顶式AHU,共有3个车间,为恒温恒湿风柜,工厂有蒸汽源,加湿是采用蒸汽湿,但加热方案不太明朗,本人想到的方案有二:1、是采用蒸汽通过板换变成50~60°C热水,通过热水进入AHU加热。2、蒸汽直接进入AHU加热。每台AHU的加热功率不大也不大小,30Kw,吊顶的维护肯定是不方便的。车间的湿度要求是50+-10%,温度要求是24 +-2°C求加热方案。。。

车间的湿度要求是50+-10%,温度要求是24 +-2°C

求加热方案。。。

[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2011-5-18 08:34 编辑 ]
免费打赏
lihuajiancn
2011年05月17日 22:57:31
2楼
车间的温度要求+-2度,湿度+-10%
回复
lihuajiancn
2011年05月17日 23:27:37
3楼

能请教下采用方案一的原因吗?
回复
lihuajiancn
2011年05月18日 08:36:56
4楼
规范说如果温差要求大于或等于+-1°C的时候可以采用其他热源,难道蒸汽热源只存在加热精度不高这个缺点吗?
回复
dr.suntao
2011年05月18日 10:57:24
5楼
如果有现成蒸汽可用的话,采用蒸汽加湿的方式未尝不可,但一定要弄清楚蒸汽的参数,否则的话,加湿量和出风温度就不能匹配了。
回复
一吟一咏
2011年05月18日 11:03:05
6楼
蒸汽冷凝放热温度过高吧,曾经在火电厂施工,附近居民有用蒸汽采暖的
用的暖气片,很容易烫伤
回复
dongfenger
2011年05月18日 15:40:05
7楼
采用方案2蒸汽直接加热是可以的,因为只要安装蒸汽减压阀门将供给空调箱体的干蒸汽加湿器和换热盘管的蒸汽压力降低一般达到0.2-0.3MPa即可!至于温度和湿度是可以通过温湿度传感器+电子比例调节阀门进行控制的。温度±2,湿度±10%,是容易控制实现的。
俺就是做中央空调的!

[ 本帖最后由 dongfenger 于 2011-5-18 15:44 编辑 ]
回复
techie_co
2011年05月18日 16:53:28
8楼
可以在风管上或者风柜出风口处安装一个电加热箱,也可以起到加热的效果
回复
wqsh512
2011年05月18日 17:19:54
9楼
建议采用方案一。只需要增加板换,水泵可与空调系统同用。
方案二,蒸汽直接加热空气不易控制温度。
回复
hw_1019
2011年05月18日 18:17:47
10楼
建议采用方案一,蒸汽管道系统的造价和施工都难过热水管道系统
回复
lihuajiancn
2011年05月18日 19:43:50
11楼
----------风柜是一次回风的恒温恒湿车间,要冷热水同时供应的,所以共用不了
回复

相关推荐

APP内打开