关于导线截面的问题.我们通常说的导线截面.比如. 2.5的线, 这个2.5是只导线里面导体的面积,而不是整个导线的截面积(就是导体的截面积加绝缘材料的截面积).但是在选线槽跟桥架的时候,. 需要的是 整个导线 的截面积来计算.那么问题来了., 要怎么才能查到 整个导线 的截面积呢?我查了很多资料.,上面写的都是导体的截面积,而非导线截面积.求解答~!
关于导线截面的问题.
我们通常说的导线截面.比如. 2.5的线, 这个2.5是只导线里面导体的面积,而不是整个导线的截面积(就是导体的截面积加绝缘材料的截面积).
但是在选线槽跟桥架的时候,. 需要的是 整个导线 的截面积来计算.
那么问题来了., 要怎么才能查到 整个导线 的截面积呢?
我查了很多资料.,上面写的都是导体的截面积,而非导线截面积.
求解答~!
2楼

帖子被人浏览了8次.,一次都没人回复....
回复
3楼
要查电缆、电线手册,或者厂家产品样本。一般只给出外径尺寸,简单换算后可得总面积。
回复
4楼
应该这是最有效的办法!最笨的办法就是拿着卡尺去量了,呵呵!!
回复
5楼
如果做设计,感觉也太过细了,
没必要过于认真,
但要做到也很容易,你随便在网上查一个电缆厂的产品,都会有很细的说明
如绝缘层厚等等
你不想查,我帮你随便查了一下:
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-5-18 09:33 编辑 ]
回复
6楼
这种就是一种估算吧
回复
7楼
还有导线在线槽和桥架敷设的总面积不能超过桥架线槽的40%吧,这个数据在手册上能查到,是否确切我不保证。起先设计一般都是放大考虑的。
回复
9楼
看看样本备.......................................

学嘻嘻嘻嘻嘻嘻
回复
10楼
VV
VLV
0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185
焊接钢管(SC)
或水煤气钢管(RC) 最 小 管 径 (mm)
电缆穿管长度在30m及以下 直线 20 25 32 40 50 70 80
一个弯曲时 25 32 50 70 80 100
二个弯曲时 32 40 50 70 80 100 125
YJV
YJLV
0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185
焊接钢管(SC)
或水煤气钢管(RC) 最 小 管 径 (mm)
电缆穿管长度在30m及以下 直线 15 20 25 32 40 50 70
一个弯曲时 15 20 25 32 40 50 70 80
二个弯曲时 32 20 25 32 40 50 70 80
ZQD
ZLQD
0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
焊接钢管(SC)
或水煤气钢管(RC) 最 小 管 径 (mm)
电缆穿管长度在30m及以下 直线 32 40 50 70 80
一个弯曲时 40 50 70 80 100
二个弯曲时 50 70 80 100 125
注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。
VV
VLV
0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
聚氯乙烯硬质电线管(PC) 最 小 管 径 (mm)
电缆穿管长度在30m及以下 直线 20 25 32 40 50 63
一个弯曲时 20 25 32 40 50 63
二个弯曲时 25 32 40 50 63
YJV
YJLV
0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
聚氯乙烯硬质电线管(PC) 最 小 管 径 (mm)
电缆穿管长度在30m及以下 直线 20 25 32 40 50 63
一个弯曲时 20 25 32 40 50 63
二个弯曲时 25 32 40 50 63
ZQD
ZLQD
0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 16 25 35 50 70 95 120
聚氯乙烯硬质电线管(PC) 最 小 管 径 (mm)
电缆穿管长度在30m及以下 直线 32 40 50
一个弯曲时 32 40 50 63
二个弯曲时 40 50 63
注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。
VV*
VLV*
0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185
焊接钢管(SC)
或水煤气钢管(RC) 最 小 管 径 (mm)
电缆穿管长度在30m及以下 一个弯曲时 25 32 40 50 70 80 80
二个弯曲时 25 32 40 50 70 80 100
*:适用于 VV22,32,43 , VLV22,32,43
YJV*
YJLV*
0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185
焊接钢管(SC)
或水煤气钢管(RC) 最 小 管 径 (mm)
电缆穿管长度在30m及以下 一个弯曲时 25 32 40 50 70 100
二个弯曲时 25 32 40 50 70 80 100
8.7/10KV 一个弯曲时 80 100 125
二个弯曲时 100 125
*:适用于 YJV22,32 , YJLV22,32
ZQD*
ZLQD*
0.6/1KV 电缆标称截面(MM2) 16 25 35 50 70 95 120 150 185
焊接钢管(SC)
或水煤气钢管(RC) 最 小 管 径 (mm)
电缆穿管长度在30m及以下 一个弯曲时 70 80 100
二个弯曲时 70 80 100
8.7/10KV 一个弯曲时 80 100 125
二个弯曲时 100 125
*:适用于ZQD02,03,22,23,32,33,41 , VLV02,03,22,23,32,33,41
注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电缆穿墙保护管。
电缆截面(MM2) 控制电缆芯数 2 4 5 6,7 8 10 12 14 16 19 24 30 37
0.75~1.0 焊接钢管(SC)
或水煤气钢管(RC) 最 小 管 径 (mm)
电缆穿管长度在30m及以下 直 通 15 20 25 32 40
一个弯曲时 20 25 32 40 50 70
二个弯曲时 25 32 40 50 70
电缆截面(MM2) 焊接钢管(SC)
或水煤气钢管(RC) 最 小 管 径 (mm)
1.5~2.5 电缆穿管长度在30m及以下 直 通 20 25 32 40 50
一个弯曲时 20 25 32 40 50 70
二个弯曲时 25 32 40 50 70 80 100
电缆截面(MM2) 聚氯乙烯硬质电线管(PC) 最 小 管 径 (mm)
0.75~1.0 电缆穿管长度在30m及以下 直 通 20 25 32 40 50
一个弯曲时 25 32 40 50 63
二个弯曲时 32 40 50 63
电缆截面(MM2) 聚氯乙烯硬质电线管(PC) 最 小 管 径 (mm)
1.5~2.5 电缆穿管长度在30m及以下 直 通 25 32 40 50 63
一个弯曲时 32 40 50 63
二个弯曲时 32 40 50 63
注:适用于KVV KXV KYV型控制电缆。
管材种类 导线规格型号 电话支线穿管对数
1 2 3 4 5 6 7 8 9
最小管径 (mm)
导线穿电线管(TC)或聚氯乙烯管(PC) RVB-2X0.2
2X0.5 16 20 25 32
RVS-2X0.2
2X0.5 20 25 32 40
导线穿焊接钢管(SC)或水煤气钢管(RC) RVB-2X0.2
2X0.5 15 20 25
RVS-2X0.2
2X0.5 15 20 25 32
导线根数 1 2 3 4 5 6
管材种类 TC SC
PC RC TC SC
PC RC TC SC
PC RC TC SC
PC RC TC SC
PC RC TC SC
PC RC
导线型号 导 线 穿 管 最 小 管 径 (mm)
RVVP- 2X0.2
2X0.5 16 15 20 15 25 20 32 20 32 25 32 32
同轴电缆根数 1 2 3 4 5
管材种类 TC SC
RC TC SC
RC TC SC
RC TC SC
RC TC SC
RC
同轴电缆型号规格 电 缆 穿 管 最 小 管 径 (mm)
SYV-
SS- 75-5-4 16 15 25 20 25 20 32 25 40 32
75-7-4 25 20 32 25 40 32 50 40 50 50
75-9-4 25 25 40 32 50 40 50 50 - 50
回复
11楼
厂家样本应该是最准确的吧
回复
12楼
回复