2008年之前,按照市安全监督站的要求,我们这里绝大多数施工临电系统中,在二级动力和二级照明配电箱的进、出线回路上,都广泛采用单一的HR17带熔芯隔离开关。优点是断开点明显。自2008年年初起,经济技术开发区质量安全监督站的专业电气监督员(好像是91年北方工业大学工业电气自动化专业毕业的,以前在大中型国企从事过近20年的电气技术、人员管理工作,电气副高级工程师)指出这样做不符合临电规范要求,做出了不同的要求:
2008年之前,按照市安全监督站的要求,我们这里绝大多数施工临电系统中,在二级动力和二级照明配电箱的进、出线回路上,都广泛采用单一的HR17带熔芯隔离开关。优点是断开点明显。
自2008年年初起,经济技术开发区质量安全监督站的专业电气监督员(好像是91年北方工业大学工业电气自动化专业毕业的,以前在大中型国企从事过近20年的电气技术、人员管理工作,电气副高级工程师)指出这样做不符合临电规范要求,做出了不同的要求:
1、如要保持原箱体大小不变,必须将HR17带熔芯隔离开关全部换为透明壳体的断路器;
2、如坚持使用HR17带熔芯隔离开关,就不能单独使用了,必须在每只进、出线HR17带熔芯隔离开关之后,增加一只断路器(老式的、壳体不透明的也行)。这样做,欲保持原有的回路数,箱体必须要增大一倍。
请大家展开讨论:施工临电系统中,二级动力和二级照明配电箱的进、出线回路中,
1、如都采用单一电气元件,能否仅使用HR17带熔芯的隔离开关?为什么?
2、如都采用单一电气元件,是否必须采用透明壳体断路器(如DZ20T系列的)?为什么?
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-19 22:39 编辑 ]
23楼
muyuyao 发表于 2013-1-31 17:55 还是关于分箱配置哪条规定,前期听说某名家认可都只用隔离开关的做法!!!其理由是:有道理!!!所以这些年这种配置的二级箱我也允许其使用!!!但会告诉使用单位这种配置的缺点——–融芯熔断造成缺相时不容易发现,一旦烧毁设备,得不偿失!!!
回复
24楼
ccc___ 发表于 2011-5-17 20:52 按楼主说法,出线只装HR17可拉开的熔断器?“监督站说这样做不符合临电规范要求”,是JGJ46-2005规定的 …监督站和临电规范都没有要求二级箱中加装漏电断路器的!!!如果您认为“再在熔断器下面加装漏电开关就可以了”,请问1、其漏电动作参数该如何选择???!!!2、该回路的用途是带临电三级箱,还是带电焊机、弯曲机等建筑施工用电设备???!!!
回复
25楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-17 10:48 编辑 dianqipanli 发表于 2011-5-18 04:22 二级动力、照明是指分配电箱吧?《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20058.2.4.分配电箱应装设总隔 …参考以上几条,因为分配电箱(二级箱)不要求漏电保护,所以可以用同时具有隔离、短路、过载的断路器来代替几个电器组合。过去,分配电箱真是用有熔断器的刀开关、石板闸开关能够起到隔离、保护功能也就可以了。不过认真起来:1.规范规定可以一个同时具有几个保护功能的是断路器;而刀开关、石板闸开关似乎不算。2.隔离开关要求同时断开电源所以极的隔离电器,以上刀开关一般只有三极,断不开N极(当然,关于此条,一直争议较大,不过规范确实这么规定)。———老前辈在纯建筑行业多年的工作经验和真知灼见!!!现在看来,就是现实和真理!!!佩服!!!
回复
26楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-23 14:03 编辑 dianqipanli 发表于 2011-5-18 04:22 二级动力、照明是指分配电箱吧?《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20058.2.4.分配电箱应装设总隔 …2.隔离开关要求同时断开电源所以极的隔离电器,以上刀开关一般只有三极,断不开N极(当然,关于此条,一直争议较大,不过规范确实这么规定)。———这一点的确很挠头!!!根据“隔离开关要求同时断开电源所有极的隔离电器”的规定,使用HR17也罢,类似DZ20T的透明壳体断路器也罢,都必须是四极的!!!因为只有四极的,才可以断开A/B/C/N电源所有极!!!可是,建设部安全司、各省市区建设厅建委建设局、各级监督站,都认可装三极的做法!!!估计是在预防“断零”的危害!!!规范与现实明显自相矛盾!!!
回复
27楼
muyuyao 发表于 2016-3-17 11:04 2.隔离开关要求同时断开电源所以极的隔离电器,以上刀开关一般只有三极,断不开N极(当然,关于此条,一直 …其实开关箱内真的应该是采用4P的断路器(零线也可以断开的)、 3P+N 和4P 应该是有区别的
回复
28楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-23 14:13 编辑 dianqipanli 发表于 2011-5-18 22:30 二级箱为分配电箱,下面还有三级箱(配电箱)。《施工现场临时用电安全技术规范》8.2.13条:配电箱、开 …配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。——–这一条非常关键!!!但不好理解!!!配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源电源型(电磁式)产品,——-具体何指,哪些是不该选用的“有辅助电源电源型(电磁式)“产品???或选用辅助电源故障时能自动断开辅助电源型(电子式)产品。——这些产品如何选择,最好能给出推荐的规格型号!!!当选用辅助电源故障时不能自动断开的(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。——选型时,如何知道哪些是带”缺相保护“的!!!
回复
29楼
谈谈自己对JGJ46的理解:
1、一级箱:
汇总一句话,一级箱需要具备隔离、短路、过载、漏电保护功能。漏电保护功能可以设置在进线或馈线侧。应所有要求可以采用带隔离功能的漏电断路器。GB50054中已作了相应修改。(但8.2.2第3条耐人寻味“如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
”,要能看见分断的点)
2、二级箱
汇总一句话,二级箱需具备隔离、短路保护功能,选择形式同一级箱。
3、三级箱
汇总一句话,三级箱需具备隔离、短路、漏电保护功能。
综上:一级箱、三级箱必须具备漏电保护功能,已有两级漏保。按规范分析来说二级箱可以选择HR17带熔芯的隔离开关作为隔离和保护设备。减少配电分级,防止误跳。
回复
30楼
低压配电旨在安全,经济。。适当减少断路器使用减少误跳可能,保证安全用电即可。。如果二级箱馈出负荷或者仅有两级配电,二级箱要求就同三级箱了。
回复
31楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-23 15:48 编辑 红苹果 发表于 2016-4-23 15:06 谈谈自己对JGJ46的理解:1、一级箱:汇总一句话,一级箱需要具备隔离、短路、过载、漏电保护功能。漏电 …8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、 漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。 8.2.2 本条按照现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的一般规定,结合施工现场临时用电工程对电源隔离以及短路、过载、漏电保护功能的要求,对总配电箱的电器配置作出综合性规范化规定。其中,用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头,也可采用分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,这种断路器具有透明的塑料外壳,可以看见分断点,这种断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关。不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。一楼第一张照片中使用的就是规范中提到的“分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器”!!!这种断路器具有透明的塑料外壳,可以看见分断点,这种断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关!!!
回复
32楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-23 23:23 编辑 红苹果 发表于 2016-4-23 15:11 低压配电旨在安全,经济。。适当减少断路器使用减少误跳可能,保证安全用电即可。。如果二级箱馈出负荷或者 …JGJ 46-20058.2.4 分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关 以及 总断路器、分路断路器 或 总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本规范第8.2.2条要求。 8.2.4 本条符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054规定,适应配电系统分支电源隔离、控制和短路、过载保护,以及操作、维修安全、方便的需要,包含在分配电箱中不要求设置漏电保护电器。可见:二级箱内光有隔离,是违背规范要求的!!!临电规范,更加注重配电的安全性,甚至不惜牺牲配电的可靠性!!!