2008年之前,按照市安全监督站的要求,我们这里绝大多数施工临电系统中,在二级动力和二级照明配电箱的进、出线回路上,都广泛采用单一的HR17带熔芯隔离开关。优点是断开点明显。自2008年年初起,经济技术开发区质量安全监督站的专业电气监督员(好像是91年北方工业大学工业电气自动化专业毕业的,以前在大中型国企从事过近20年的电气技术、人员管理工作,电气副高级工程师)指出这样做不符合临电规范要求,做出了不同的要求:
2008年之前,按照市安全监督站的要求,我们这里绝大多数施工临电系统中,在二级动力和二级照明配电箱的进、出线回路上,都广泛采用单一的HR17带熔芯隔离开关。优点是断开点明显。
自2008年年初起,经济技术开发区质量安全监督站的专业电气监督员(好像是91年北方工业大学工业电气自动化专业毕业的,以前在大中型国企从事过近20年的电气技术、人员管理工作,电气副高级工程师)指出这样做不符合临电规范要求,做出了不同的要求:
1、如要保持原箱体大小不变,必须将HR17带熔芯隔离开关全部换为透明壳体的断路器;
2、如坚持使用HR17带熔芯隔离开关,就不能单独使用了,必须在每只进、出线HR17带熔芯隔离开关之后,增加一只断路器(老式的、壳体不透明的也行)。这样做,欲保持原有的回路数,箱体必须要增大一倍。
请大家展开讨论:施工临电系统中,二级动力和二级照明配电箱的进、出线回路中,
1、如都采用单一电气元件,能否仅使用HR17带熔芯的隔离开关?为什么?
2、如都采用单一电气元件,是否必须采用透明壳体断路器(如DZ20T系列的)?为什么?
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-19 22:39 编辑 ]
2楼
按楼主说法,出线只装HR17可拉开的熔断器?
“监督站说这样做不符合临电规范要求”,是JGJ46-2005规定的,缺“漏电保护”,再在熔断器下面加装漏电开关就可以了。
回复
3楼
二级动力、照明是指分配电箱吧?
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
8.2.4.分配电箱应装设总隔离开关、分隔离开关以及总断路器、分断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合本规范8.2.2条要求。
8.2.2.总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列要求:
1.当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
2.(此条略去,是分路的,与1条接近)
3.隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所以极的隔离电器。如果采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
参考以上几条,因为分配电箱(二级箱)不要求漏电保护,所以可以用同时具有隔离、短路、过载的断路器来代替几个电器组合。
过去,分配电箱真是用有熔断器的刀开关、石板闸开关能够起到隔离、保护功能也就可以了。
不过认真起来:
1.规范规定可以一个同时具有几个保护功能的是断路器;而刀开关、石板闸开关似乎不算。
2.隔离开关要求同时断开电源所以极的隔离电器,以上刀开关一般只有三极,断不开N极(当然,关于此条,一直争议较大,不过规范确实这么规定)。
并且,建设部前几年发布了一个659号《发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的通知》
其中禁止使用技术部分24、25、26就是石板闸开关、闸刀开关、瓷插式熔断器。而252、253、254、255则是推广使用具有多种功能的透明塑壳断路器的。
HR17在手册上没有查到,但是查到几种HR型刀开关,熔断器在闸刀上的,估计17型也差不多。他与石板闸、闸刀开关有些类似,与瓷插式熔断器又似乎有些关联;所以这几年建筑安全部门在全国范围内均有此项要求了。
以上纯是个人看法,望大家指正。
回复
4楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-17 10:56 编辑
按楼主说法,出线只装HR17可拉开的熔断器?
----------
之前我说“进出线只装HR17可拉开的熔断器的做法似乎是错误的”,但现在我认同这种做法!!!但并不认同二级箱必须加装漏保的做法!!!你企业标准可以高于建设部部标,可以在二级箱中加装漏保,但不是必须!!!一定要注意该漏保的动作参数,且该出现回路必须带临电三级箱,不允许直接带设备!!!
“监督站说这样做不符合临电规范要求”,是JGJ46-2005规定的,缺“漏电保护”,再在熔断器下面加装漏电开关就可以了。
-----------首先,感谢区管的热情回复!!!
看来,区管虽然是搞工厂供电管理的老行家、老前辈(记得您似乎干了至少38年的电气工作,从工人干到技术员、工程师,现在是某国营大厂的电气主管,佩服佩服!!!),
但您对建筑系统临电系统的要求不熟悉。
按照JGJ46-2005临电规范“三级配电、两级漏电保护”的要求,二级箱(或分箱)内没有必要装设漏电保护器,漏电保护器必须装在总柜(总箱,或称一级箱)及操作箱(或称三级箱)内。
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-31 00:20 编辑 ]
回复
5楼
又是一位资格更老的老行家、老前辈,非常感谢您的热情答复!!!
二级箱就是分配电箱,您的回答完全对路。
回复
6楼
HR17当然可以,具有隔离,过载,短路保护,符合规范要求,但有一点我想说,二级箱内的HR17一般保护的负载多为电机,当某一相上的熔芯熔断后,经常会造成电机缺相运行,烧掉电机,所以不建议使用.
回复
7楼
用途
HR17系列熔断器式隔离开关其绝缘电压为800V,额定工作电压至690V,额定工作电流至630A,额定频率为50HZ,在高短路电流的配电和电动机中,用作电源开关,隔离开关和应急开关并作电路保护之用,但一般不作为直接开闭单台电动机之用,本产品符合IEC60947-3,GB14048.3标准.
适用环境
1.周围空气不超过+40oC,24小时平均值不超过+35oC,周围空气下限为-5oC.
2.开关安装地点的海拔不超过2000m.
3.安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40oC时不超过50%,在较低温度下可允许有较高的相对湿度,最湿月的平均最低温度不超过+25oC,该月的平均最大湿度不超过90%.
4.开关的安装地点环境污染等级为3级
5.开关的安装类别为Ⅲ类
6.开关安装在无震动与冲击的地方.
型号含义
序号
本公司型号
配用熔断体
额定电压(V)
可装的熔断体电流值
重量(g)
0805 HR17-160/3 NT00(NH00) 690 4、6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160 673
0806 HR17-250/3 NT1(NH1) 690 80、100、125、160、200、224、250 2118
0807 HR17-400/3 NT2(NH2) 690 125、160、200、224、250、300、
315、355、400 3169
0808 HR17-630/3 NT3(NH3) 690 315、355、400、425、500、630 4512
主要技术参数
配用熔断体尺码 00 1 2 3
电源、频率 AC.50HZ AC.50HZ AC.50HZ AC.50HZ
额定电压(V) 690 500 400 690 500 400 690 500 400 690 500 400
额定绝缘电压(V) 800 800 800 800
工频耐压(V) 3000 3000 3000 3000
额定工作电流(A) 160 250 400 630
约定发热电流(A) 160 250 400 630
使用类别 AC-21B(690V) AC-21B(690V) AC-21B(690V) AC-21B(690V)
AC-22B(500V) AC-22B(500V) AC-22B(500V) AC-22B(500V)
AC-23B(400V) AC-23B(400V) AC-23B(400V) AC-23B(400V)
额定接通容量 725V.240A 725V.375A 725V.600A 725V.945A
525V.480A 525V.750A 525V.1200A 525V.1890A
420V.1600A 420V.2500A 420V.4000A 420V.6300A
额定开断容量 725V.240A 725V.375A 725V.600A 725V.945A
525V.480A 525V.750A 525V.1200A 525V.1890A
420V.1280A 420V.2000A 420V.3200A 420V.5040A
额定短路电流(Ka)
50 120 120 50 120 120 50 120 120 50 120 120
熔断体耗散功率(W)
12 23 34 48
回复
8楼
HR17系列熔断器式隔离开关(以下简称开关),其额定绝缘电压交流690V,额定工作电压690V,400V,额定频率50Hz,额定工作电流160-630A。主要用于有高短路电流的配电电路和电动机电路中,作为电源开关、隔离开关、应急开关,并作为电路保护之用,但一般不作为直接开闭单台电动机之用。
当隔离开关用隔离刀替换熔断器时,本开关就不具备电路过载与短路保护功能,只满足本开关规定的额定接通和分断能力,做线路隔离用。
开关符合IEC947-3(1999),GB14048.3-2002标准25-26.jpg27-28.jpg29.jpg
回复
10楼
二级箱为分配电箱,下面还有三级箱(配电箱)。
《施工现场临时用电安全技术规范》8.2.13条:
配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。
回复
11楼
缺“漏电保护”,是的.
回复
12楼
缺“漏电保护”,是的.
-------请先学习一下JGJ46-2005临电规范,我们在讨论二级箱的配置问题,不是三级操作箱,所以不强求有漏电。
临电规范要求“三级配电、两级保护”即可,二级箱(或分箱)内完全没有必要必须装设漏电保护器。所谓“两级保护”,是指漏电保护器必须装在总柜(总箱,或称一级箱)及操作箱(或称三级箱)这两级配电装置内。
回复