为什么要求管内流速处于紊流状态
xaiqi
xaiqi Lv.5
2011年05月17日 12:20:39
来自于热泵工程
只看楼主

地埋管式地源热泵,要求雷诺数大于2300,流体处于紊流状态,求解,谢谢

地埋管式地源热泵,要求雷诺数大于2300,流体处于紊流状态,求解,谢谢
免费打赏
huangzx6688
2011年05月17日 15:29:12
2楼
传热系数高,更有利于传热
回复
xaiqi
2011年05月17日 17:15:46
3楼
在国家建筑图集中06R115中5.3.3中提到单U流速不小于0.6m/s,双U不小于0.4m/s,这个从何得来?应该不是从雷诺数大于2300的来的。
回复