出差去江西 偶看见给排水管道安装 一时兴起 拍下几张照片 希望能让设计者更清晰的了解管道安装
出差去江西 偶看见给排水管道安装 一时兴起 拍下几张照片 希望能让设计者更清晰的了解管道安装
12楼
第九楼照片的支架是否用少了
回复
13楼
没有问题,已经说了是提供设计者一些感观认识,因为我本人是做设计的 ,对施工现场比较好奇。所以希望通过实物照片,更好的让同行们了解设计,同时叶希望同行们也能上传这类图片 共同学习。
回复
14楼
好帖,建议斑竹多把这些实际工程中的问题专门提出来做个小版块,以后有什么问题去上面一查就清楚了,不用重复发帖子了,呵呵!
回复
15楼
为什么不从立管底塑料管弯头部位起就改用柔性铸铁管,这个地方可是个薄弱点?
回复
16楼
好象比门低,不好吊顶
回复
17楼
哥们,你的管子是不是布置的太不美观了。应该取直延墙来处理。
回复
18楼
底层是公共用地,不做他用。为了减少室外管道的敷设,室内才采取这样的连接方式。
回复
19楼
布置有点乱,不过还是节省了资源.
回复
20楼
第四楼和第九楼的照片中的S型存水弯设计的不好,一旦堵了还要去楼下疏通,楼下恐怕难以接受,应直接采用45度弯头即可,至于水封问题,因为大便器自带,水盆可用地上软管做一个S型存水弯或者有成品存水弯。
回复
21楼
左右两边应该还有支架的吧 ,个人意见,望楼主和各位先辈指教!
回复