虽然有了几年的设计经验,但始终对一些概念不是很清楚,一直囫囵吞枣,现请高手指点。1.防雷设计规范中,经常提到冲击电阻的阻值要求,这个冲击电阻做什么的?和接地电阻有什么关系么?(我做工业厂房接地,一般强弱电公用接地极,接地电阻要求不大于1欧姆)2.防雷电感应如何设计?一直不解,很少考虑到。3.工业厂房整体要做等电位连接的么?4.等电位连接后是引到室外接地极或内部钢筋接地装置上的么?谢谢

虽然有了几年的设计经验,但始终对一些概念不是很清楚,一直囫囵吞枣,现请高手指点。
1.防雷设计规范中,经常提到冲击电阻的阻值要求,这个冲击电阻做什么的?和接地电阻有什么关系么?(我做工业厂房接地,一般强弱电公用接地极,接地电阻要求不大于1欧姆)
2.防雷电感应如何设计?一直不解,很少考虑到。
3.工业厂房整体要做等电位连接的么?
4.等电位连接后是引到室外接地极或内部钢筋接地装置上的么?
谢谢
免费打赏
netling
2011年05月17日 15:42:17
2楼
1、接地电阻分工频接地电阻和冲击接地电阻,规范两种皆有要求的,但一般设计中仅考虑工频接地电阻满足要求即可
2、防雷电感应有相关的规范规定,现实设计中常用的就是在用电设备及配电系统跨界处,如电缆进入建筑物处做浪涌保护
3、工业厂房需要做等电位连接,该条是强条,不能忽略
4、如果是采用的基础钢筋接地网,则连接至基础钢筋,如果采用的是人工接地极,则连接至人工接地极
回复
jinze_tg
2011年05月18日 08:39:49
3楼
那还请问版主工频接地电阻和冲击接地电阻有什么区别?如果做混合接地的话,是否只需要取2者得最下值?
回复
netling
2011年05月18日 09:39:17
4楼
其实接地装置就是一套,例如采用基础钢筋做为接地网络,那么将等电位箱连接到基础接地网络即可,这时候接地网络的电阻也就基本确定了,首先是当该网络流经工频电流时候的工频电阻,另外就是流经雷电流等冲击电阻时候的冲击电阻,该两种电阻式可以根据公式换算的,所以一般情况下,只要满足工频接地电阻要求就可以了
回复
louliguo
2011年05月21日 11:58:49
5楼
.防雷设计规范中,经常提到冲击电阻的阻值要求,这个冲击电阻做什么的?和接地电阻有什么关系么?(我做工业厂房接地,一般强弱电公用接地极,接地电阻要求不大于1欧姆)
1、一般情况下,我们所说的接地电阻是工频接地电阻也就是我们实际用摇表或其他仪器测到的这个数值,冲击接地地阻是测量不到的的换算过来,一般来说冲击接地电阻都要比工频接地电阻小,个人认为,在设计防雷方案时考虑的应为冲击接地电阻,首先从标准上讲GB50057内所有接地电阻的要求均为冲击接地电阻,其次冲击接地电阻是有雷电流流经接地体时地网呈现的一个阻值,所以在设计防雷方案时考虑的应为冲击接地电阻。在设计设备工作接地或防静电接地时要求的接地电阻我认为应该是工频接地电阻。所以对于你们做的接地我个人认为接地电阻不大于1欧姆,应该说的是工频接地电阻不大于1欧姆。
2.防雷电感应如何设计?一直不解,很少考虑到。
2、防雷电感应,雷电感应是雷电发生时在周围形成一个电磁场,且这个磁场是瞬间变化的根据电磁感应原理,这些导体会瞬间产生一个高的电动势,也即会有一个高压。所以说防雷电感应最好的方法就是屏蔽,屏蔽层必须接地。也就说进出的线路最好采用屏蔽线缆,或普通电缆穿钢管,屏蔽层应两端接地。距离长时应每隔不大于100米做一次接地。
3.工业厂房整体要做等电位连接的么?
3、工业厂房整体必须要做等电位连接。如果不做等电位连接,设备或厂房间在遭受雷击时会由于电位不相等设备或厂房之间会放电、打火有可能会引起火灾等事故。
4.等电位连接后是引到室外接地极或内部钢筋接地装置上的么?
应该连到内部钢筋接地装置,如果有室外接地极室外接地极最好与内部钢筋接地装置相连,不知道你这个室外接地极是不是由于内部钢筋接地装置达不到小于1欧姆的要求,而增设的接地体呢。还是单独又做了一个不大于1欧姆的帝王呢。
以上仅代表个人意见,如有什么不对的地方还请专业人士请多多赐教