关于塔吊下方承台布置的问题
jgy10
jgy10 Lv.2
2011年05月16日 22:54:21
来自于建筑施工
只看楼主

各位高手,小弟怎么看怎么感觉这个塔吊下方承台有问题,但是说不出个道理。请给予意见!!

各位高手,小弟怎么看怎么感觉这个塔吊下方承台有问题,但是说不出个道理。请给予意见!!
IMG_0006.jpg

IMG_0006.jpg

免费打赏
天三
2011年05月17日 10:44:17
2楼
你这样的基础太危险了,看地质也不算太好,会严重或倾覆的。塔吊原厂出厂时都会有一份塔基图纸的,像山东出产的塔吊,它的地基承载力一般在24T/㎡,来到我们天津市就要重新设计塔吊基础。
回复
dzzb
2011年05月17日 14:05:44
3楼
看半天都看不懂
回复
shijun_wang
2011年05月17日 14:08:02
4楼
看起来好像薄薄的一层,应该从多个方向拍一下,才能看清楚问题。
回复
shi13002968737
2011年05月17日 16:09:37
5楼
钢筋好像留的不多,这个地方将来肯定是后浇带。要加强。
回复
jgy10
2011年05月17日 16:12:41
6楼
下不去了啊,这样我已经很危险的位置了。拍的地方大概和基底有3-5米高
回复
gcl680515
2011年05月17日 16:14:40
7楼
楼主提供的资料太缺少了。首先,你要给我们设计参数吧,也就是塔吊的情况,至少参考塔吊说明书把塔吊工作状态时最大弯矩和最大压力的数字告诉我们。然后,才能对塔吊基础抗倾覆弯矩进行验算。塔吊基础是否合格,主要验算三个指标:(1)抗弯矩竖向压力计算(2)承台截面受力主筋计算(3)承台截面抗剪力的计算。就你提供的资料,感觉承台砼的标号不够,至少也要C35及以上,砼保护层的厚度也没有达到,承台的长宽尺度没有达到,承台的受力主筋也是细得可怜。
回复
ljfyfy
2011年05月17日 16:38:52
8楼
塔吊一般都有基础及安装图,并附文字说明,可以核对,在说明中有对塔吊基础承载力具体要求和数据,根据地勘报告,如果地基承载力不够,就需要设计桩基础满足塔吊承载要求,图片上塔吊基础像现浇板(有板筋伸出),常规的基础是钢筋笼,有一米高左右;请仔细检查,问题比较严重。
回复
china361
2011年05月17日 16:43:49
9楼
没看明白
回复
zhangxia0330
2011年05月17日 18:37:46
10楼
若采用四桩承台问题不会很大,在砼浇筑后塔身四角应会出现不同程度的沉降,应做好观测记录,这种粉粘土在天津、上海比较常见施工时塔基一定要抽水 防止倾覆,一般问题不大,不用担心
回复
lqwq99
2011年05月18日 06:56:18
11楼
你这样的基础太危险了,看地质也不算太好,会严重或倾覆的。塔吊原厂出厂时都会有一份塔基图纸的,像山东出产的塔吊,它的地基承载力一般在24T/㎡,来到我们天津市就要重新设计塔吊基础
回复