PKPM关于高层裙房的问题
qwl19871124
2011年05月16日 10:34:24
只看楼主

某工程 地下下裙房一层, 其中包括有设备层一层...地上裙房为两层...在PKPM中建模时.设备层肯定也要多建一层这样的话.在satwe中 裙房层数填多少层... 地下室层数又为多少?

某工程 地下下裙房一层, 其中包括有设备层一层...
地上裙房为两层...
在PKPM中建模时.设备层肯定也要多建一层
这样的话.在satwe中 裙房层数填多少层...
地下室层数又为多少?
cabinzou
2011年11月14日 11:45:56
2楼
裙房填3层,地下室填2层
回复
cabinzou
2011年11月14日 11:46:36
3楼
混凝土高规(JGJ3-2002)第4.8.6条规定:与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级,主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震措施。
同时抗规(GB50011-2001)6.1.10条条文说明要求:带有大底盘的高层抗震墙(筒体)结构,抗震墙的底部加强部位可取地下室顶板以上H/8,向下延伸一层,大底盘顶板以上至少包括一层。裙房与主楼相连时,加强部位也宜高出裙房一层。
本参数必须按实际填入,使程序根据规范自动调整抗震等级,裙房层数包括地下室层数。