模板工程技术措施
yukai7922
yukai7922 Lv.12
2011年05月15日 20:28:26
来自于建筑施工
只看楼主

1、模板及其支撑系统必须满足以下要求(1)模板安装必须保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确。(2)必须具有足够的强度、刚度和稳定性。(3)模板接缝严密,不得漏浆。(4)便于模板的安拆和翻板。(5)跨度大于ffice:smarttags" />4m的梁和板,跨度大于2m的悬臂梁,均按施工规范起拱2/1000。2、模板与砼的接触面满涂隔离剂。3、按规范要求留置浇捣孔、清扫孔。

1、模板及其支撑系统必须满足以下要求

(1)模板安装必须保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确。

(2)必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

(3)模板接缝严密,不得漏浆。

(4)便于模板的安拆和翻板。

(5)跨度大于ffice:smarttags" />4m的梁和板,跨度大于2m的悬臂梁,均按施工规范起拱2/1000。

2、模板与砼的接触面满涂隔离剂。

3、按规范要求留置浇捣孔、清扫孔。

4、浇筑砼前用水湿润木模板,但不得有积水。

5、柱模板在砼浇筑完后10~12小时即可拆除,8m以内框架梁、板模板在砼强度达到设计强度的75%后即可拆除,8米以上跨度梁、悬臂梁及相邻的板在砼强度达到设计强度的100%后方可拆除。施工中在施工现场做好试块,与结构砼同条件养护,经试验确定具体的拆模时间。

6、上层梁板施工时应保证下面一层的模板及支撑未拆除。

7、模板接缝应严密,对局部缝隙较大的采用胶带纸封贴。

1.1.2 施工前的准备
1、在熟悉图纸的基础上,进行模板设计,充分考虑施工中的各种荷载对模板的影响,绘出施工大样图,对复杂的模板制定出安装顺序,以免忙中出错。

2、模板材料采用Φ48钢管,80×100枋木(拼条),80×100枋木(搁栅),18厚胶合板,钢管扣件及可调钢支顶、铁箍等。顶架使用多功能脚手架及钢活动顶架,模板和支撑进行流水施工,周转使用,模板接缝必须紧密,接缝处可以用沥青纸粘贴,模板表面要涂满隔离剂。

3、模板制作时,必须按图纸、大样进行,制作好的模板应按顺序编号,涂刷隔离剂堆放整齐,以便查找和安装。
1、柱子模板拆除

先拆除斜拉杆或斜支撑,然后拆掉柱箍,接着拆连模板松木枋,然后用撬棍轻轻撬动模板,使模板与砼脱离。

2、 楼板、梁模板拆除

(1)先将支柱的垫块松下,使支顶与模板分离,并让木方龙骨降至水平拉杆上,接着拆下连接模板的附件,再用钢钎撬动模板,使模板块降下由木方龙骨支承,拿下模板和木方龙,然后拆除水平拉杆及剪刀撑和支柱。

(2)拆除模板时,操作人员应站在安全的地方。

(3)拆除跨度较大的梁下支顶时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。

(4)拆下的模板及时清理粘结物,涂刷脱模剂,并分类堆放整齐,拆下的钢筋柱卡及时集中统一管理。

3、拆除模板标准

模板拆除的时间,应依同条件养护的砼试块强度来确定,其标准为:

(1)跨度小于8m的梁、板砼强度达到75%以上。

(2)跨度大于8m的梁、板砼强度须达到100%。

(3)跨度小于2m的悬挑梁和板砼强度达到75%以上。
1、墙、柱模板安装好后进行梁板顶架和模板的安装。

2、根据本工程楼层高,各层及屋面梁、板顶架拟采用木支架搭设,梁底及侧面模板采用直边木板,板模板采用直边木板。楼板顶架沿高度方向从0.5m起搭设水平纵横横杆,以后每1.2m搭设一道。而且为了保证支顶有足够的稳定性,防止顶架在水平力作用下发生较大的位移,还要设置一定数量的剪刀撑。在主、梁底模板下,根据梁截面尺寸的大小@1.5m~3m另加设单独支顶。

3、梁底下支顶根据梁截面的大小,间距为30~50mm。楼板顶架上采用50mm*80mm的木枋承受楼板模板传来的荷载,木枋水平间距为45cm。

4、梁板模板支模时应严格按照施工规范要求在跨中起拱,以部分抵消受荷后下垂的挠度,模板按施工规范规定的拆模时间拆除。模板表面要平整,以保证楼面平整度,模板接缝要严密。模板过程中应注意预留洞口,避免日后打凿。捣混凝土时要派专人跟班,随时观察楼面支顶是否变形,如发现应立即加固,加固后方可继续施工。施工质量和安全是否保证,支模质量是关键。