我现在碰到复式住宅的问题:建筑做的顶层复式住宅的卫生间正好在复式底层厨房的正上方,那卫生间的排水是共用厨房的排水立管(标准层也是厨房),还是单独搞一根立管?不知各位大侠如何处理?好像规范说厨房的排水不能直接接入污水管道,不知这一条如何理解?
我现在碰到复式住宅的问题:建筑做的顶层复式住宅的卫生间正好在复式底层厨房的正上方,那卫生间的排水是共用厨房的排水立管(标准层也是厨房),还是单独搞一根立管?不知各位大侠如何处理?
好像规范说厨房的排水不能直接接入污水管道,不知这一条如何理解?
22楼
建筑违反强规
回复
23楼
我们这儿做的一层厨房一层卫生间间隔设置都没问题,关健是卫生间要采用下沉式,别让下层用户看见管道,有没有规定说不能合排
回复
24楼
规定没说不能合排,但和排我觉得不太好。
可是有的做的和排审查也通过了。
大家一般怎么做?
回复
25楼
单排。更合理的办法应让建筑修改设计。我就是这么做的。
回复
26楼
合排,
回复
27楼
单排要一根立管从上面下来,只是因为要单排么?
是不是太死板了?
和起来吧。设计要反对教条主义
回复
28楼
合排,厨房不设地漏。
再骂搞建筑的。
回复
29楼
同意合排,同意去骂建筑的,老是给水出难题
回复
30楼
必须单排,而且卫生间楼板不要穿管,用侧排洁具吧。
回复
31楼
同意楼上,到标准层去连卫生间立管。
回复