复式住宅顶层卫生间排水问题
chinawater
chinawater Lv.4
2003年02月27日 09:56:14
只看楼主

我现在碰到复式住宅的问题:建筑做的顶层复式住宅的卫生间正好在复式底层厨房的正上方,那卫生间的排水是共用厨房的排水立管(标准层也是厨房),还是单独搞一根立管?不知各位大侠如何处理?好像规范说厨房的排水不能直接接入污水管道,不知这一条如何理解?

我现在碰到复式住宅的问题:建筑做的顶层复式住宅的卫生间正好在复式底层厨房的正上方,那卫生间的排水是共用厨房的排水立管(标准层也是厨房),还是单独搞一根立管?不知各位大侠如何处理?
好像规范说厨房的排水不能直接接入污水管道,不知这一条如何理解?
免费打赏
zhangxin888
2003年03月01日 08:47:34
12楼
不应该合排吧。
回复
2003zzp
2003年03月01日 21:49:20
13楼
可合排,但厨房排水管应加设存水弯,防臭。
回复
chinawater
2003年03月02日 23:08:13
14楼
2003ZZP:请问在那加存水弯?接卫生器具的小支管还是接入立管处的支管?
回复
ldsun
2003年03月03日 07:59:42
15楼
存水弯无所谓加在哪里,只要能够阻断臭气。通常按常规设置。
回复
zzp
2003年03月03日 11:10:27
16楼
单排!因为你不能保证标准层厨房地漏存水弯一定有水,如果没水的话,岂不臭死人!
回复
chinawater
2003年03月04日 12:04:13
17楼
但我做的是单排,而甲方说和在一起。不知道如何处理。
回复
ldsun
2003年03月04日 12:21:48
18楼
zzp,如果不能保证厨房地漏存水弯一定有水,那即是单排也不能保证人不被臭死!因为最终管道还是接入了同一个下水道。
回复
zhangxin888
2003年03月04日 23:24:19
19楼
楼上:如果臭气是从室外管道反近来的,那可比室内管道内堵塞结果好的多。
我认为要单排。
回复
2003zzp
2003年03月05日 21:11:27
20楼
甲方要合排,那只能合排,出钱的说得算。
存水弯怎么会设水呢?难道说你好几天不洗菜洗碗吗????
回复
平凡人生33
2003年03月05日 21:41:19
21楼
应该要求建筑修改建筑方案。
回复