本人在西康接了宾馆空气源中央空调,我对空气源热泵冬天制热一直都有较大的疑问,请问如何合理设计才可最大避免能源消耗,谢谢
本人在西康接了宾馆空气源中央空调,我对空气源热泵冬天制热一直都有较大的疑问,请问如何合理设计才可最大避免能源消耗,谢谢
2楼
锅炉吧。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
我的理解是空气源热泵本身就受到气候条件的限制,并不是全能的。如果冬季室外气温很低,或室外气温较低,而湿度偏大,都不宜选用空气源热泵,尤其是作为需要24小时稳定供热的区域。
回复
4楼
学习了
回复
5楼
选择在低温下效率高的空气源热泵机组,尽量减少室外管路,做好管道的保温,要设机房,防止水泵等设备的热量散失,加电辅,以备不利天气时用。
回复
6楼
下载成功,谢谢了
回复
7楼
分析具体情况
回复
8楼
要看空气源热热泵的使用条件。和设计条件。
一般风冷热泵使用标准条件是7度,低于-5度效率较低,没有辅助措施,不能满足负荷的要求。
回复
9楼
锅炉吧,空气源热泵在10度以下工作的效率就很低了。要稳定的话,锅炉比较牢靠。
回复
10楼
我在河北,类似的项目,如果具备条件的话,我一般会建议用户用机组+锅炉的形式的。或者机组+城市热网。毕竟空气源热泵这个东西冬季取暖确实不怎么样。按制冷负荷配,冬季热水达不到45度。负荷配的大了,价格就上去了,用户又不愿意。呵呵,我的一点观点
回复
11楼
楼主大概是在考察大家的地理知识。西康这个具体的地名,貌似早已不存在,是指解放前四川西部很大的一个区域吧。既有海拔高的寒冷地区,也有地势低的冬暖夏凉地区。只有掌握了当地的气候参数,才能回答风冷热泵是不是适用。冬季制热的最大问题,倒不是什么节不节能,而是能不能保证正常运行。
回复