地下二层顶板作为嵌固,需要满足啥条件
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年05月15日 08:35:59
只看楼主

1. 看些资料讲,当+0.00楼板无法作为嵌固端时。嵌固部位可取地下室二层顶板。2. 地下一层和地下二层建筑平面一般相近,所以这两层的结构(墙、柱)布置应该也差不多。问:如嵌固部位取地下室二层顶板,是否需要满足地下二层的抗侧刚度是地下一层的抗侧刚度的2倍?

1. 看些资料讲,当+0.00楼板无法作为嵌固端时。嵌固部位可取地下室二层顶板。

2. 地下一层和地下二层建筑平面一般相近,所以这两层的结构(墙、柱)布置应该也差不多。

问:如嵌固部位取地下室二层顶板,是否需要满足地下二层的抗侧刚度是地下一层的抗侧刚度的2倍?
免费打赏
x1xqq
2011年05月16日 13:29:13
2楼
把地下一层当做是地上一层即可,即要求的条件不变。
回复
鲁忠仁
2011年05月16日 13:40:13
3楼
不同意楼上的
我理解,地下二层,结构的水平位移很小了。刚度比》2的要求可以取消了。只要地下二层的梁的抗弯能力不小于地下一层柱底的抗弯能力就可以。

嵌固端是什么啊?
1.就是不能有水平位移,
2.也不能有转动。

地下二层,结构的水平位移很小了。满足条件1.
只要地下二层的梁的抗弯能力不小于地下一层柱底的抗弯能力就可以满足条件2。

所以,地下二层的梁的抗弯能力不小于地下一层柱底的抗弯能力是地下二层做嵌固端的条件。

[ 本帖最后由 sun13116706790 于 2011-5-16 13:43 编辑 ]
回复
x1xqq
2011年05月16日 13:54:39
4楼
审图的是套本本的。
回复
xyz321xyz
2011年05月17日 01:06:38
5楼
地下一层和地下二层建筑平面一般相近,所以这两层的结构(墙、柱)布置差不多,其侧向刚度也差不多,很难满足2倍要求。

所以,如嵌固部位取地下室二层顶板,需要满足地下二层的抗侧刚度是地上一层的抗侧刚度的2倍,注意是地下二比地上一。参见《PKPM2008版从入门到精通》相关章节。
回复
鲁忠仁
2011年05月17日 07:26:52
6楼


哪个本本讲解了地下二层做嵌固端的条件了?
貌似没有哦。只能靠结构师自己的概念来判断了。
回复

相关推荐

APP内打开