关于《建规》GB50016-2006第5.4.6条的疑惑
s123pgps
s123pgps Lv.2
2011年05月14日 23:31:25
只看楼主

请教各位专家: 根据关于《建规》GB50016-2006第5.4.6条规定,住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,消防设施应分别按照规范中住宅和公共建筑的有关规定执行。现有哦一项目,上面是7层住宅,从一层单独疏散出口,负一、二层为商业网点,从负二层临街单独疏散出口。根据本条规定,住宅部分设置消火栓。商业网点部分单间面积不大于200平方米,总商业部分体积不大于5000立方米,不符合GB50016-2006第8.3.1条规定必须设置消火栓的条件,那商业部分是不是可以不用设置消火栓?肯请专家吝指导!

请教各位专家:
根据关于《建规》GB50016-2006第5.4.6条规定,住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,消防设施应分别按照规范中住宅和公共建筑的有关规定执行。2011年05月15日 02:10:09
2楼
负一、二层为商业网点??地下建筑?
如果是地下建筑部分那么就不能作为商业网点了啊!
回复
w-jwei
2011年05月15日 18:25:18
3楼
负一,二层是商业,大于500要做喷淋了!
回复
luyanbo163
2011年05月16日 11:16:42
4楼
关键你的项目是地下的 如果是地上的 面积较小 就可以不做了
回复
luckyzgx
2011年05月16日 15:18:08
5楼
设有室内消火栓系统的建筑,室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
回复
panyu72
2011年05月16日 16:24:03
6楼
我觉得应该设消火栓系统。体积应该按整体来计算,其实建筑体积的计算,好象不能因为功能设置的不同而分别计算,这样的话,就应该统一考虑设置消火栓。
回复
lqmawei
2011年05月16日 17:06:04
7楼
消防上的东西还是严格按照规范吧
回复
ljt770411
2011年05月17日 08:01:13
8楼
这个应该按整栋建筑考虑,消火栓要做的,如果你的商店面积超过了的话,连自喷也要设,个人认为消防按严要求,不过各地消防部门
要求不一样
回复
13030517980
2011年05月17日 09:41:54
9楼
连自喷也要设
回复
bboo1218
2011年05月17日 09:58:09
10楼
是啊,说的很细啊
回复
路过
2011年05月17日 10:45:12
11楼
除无可燃物的设备层外,设有室内消火栓的建筑,其各层均应设置消火栓